mer nov 06, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Risposte: 5
Visite : 1575

Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione


Sul DM 31/03/2003 non trovo scritto che i tubi flessibili devono essere di lunghezza non superiore a 1,5 metri.

Quindi anche le tubazioni flessibili che dalle condotte principali arrivano fino alla griglia di immissione o estrazione sono da considerarsi "raccordi o giunti"?


Riprendo quest ...
da RagL
lun ago 12, 2024 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Risposte: 17
Visite : 8004

Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?


Usa la nota 5. Le trovi le canaline che soddisfano la Direttiva 2014/35/UE.


Salve, ho trovato una ditta che produce delle canaline per le quali é scritto:
"Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I)."
Tra gli obiettivi di sicurezza c'é anche il ...
da RagL
ven lug 12, 2024 06:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: barriera al vapore in parete in cartongesso REI
Risposte: 8
Visite : 1976

Re: barriera al vapore in parete in cartongesso REI

L'ingegnere termotecnico dice che il telo di nylon serve a proteggere la lana di roccia dalla condensa.
Io non so se la lana di roccia si rovina se rimane bagnata per un po'... So che riduce il suo potere isolante, ma in questo caso specifico, sopra il tavolato del tetto, non ha funzione di ...
da RagL
gio lug 11, 2024 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: barriera al vapore in parete in cartongesso REI
Risposte: 8
Visite : 1976

Re: barriera al vapore in parete in cartongesso REI


Solo un'osservazione: la barriera al vapore va messa dal lato caldo dell'isolamento, non da quello freddo, altrimenti lì avrai un lago di condensa da smaltire.

Giá, in effetti per lo strato isolante del sottotetto, che isola i locali propriamente riscaldati al di sotto, é cosí. Ma sul tetto vero ...
da RagL
mar lug 09, 2024 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: barriera al vapore in parete in cartongesso REI
Risposte: 8
Visite : 1976

Re: barriera al vapore in parete in cartongesso REI


Risposta di rigida applicazione delle regole:
non puoi modificare in alcun modo il prodotto provvisto di rapporto di prova, se non entro i limiti stabiliti nello stesso rapporto, oppure entro quanto atabilito dal produttore nel fascicolo tecnico.

Risposta ragionata (si spera):
una barriera al ...