La ricerca ha trovato 3 risultati

da ing.casu
ven giu 14, 2024 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
Risposte: 9
Visite : 1559

Re: Produzione ACS condominio 16 piani


La soluzione di decentralizzare funzionerebbe perfettamente, purtroppo non ci sono gli spazi tecnici e ho tutto nel seminterrato


Non ho detto di decentralizzare, puoi fare anche tutto nel seminterrato. Reti separate.
[/quote]

Scusami, ho capito male quello che intendi: nel caso di reti ...
da ing.casu
mer giu 12, 2024 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
Risposte: 9
Visite : 1559

Re: Produzione ACS condominio 16 piani



utilizzando pressioni elevate, anche i componenti a valle dovranno essere almeno PN10 e accumuli con queste resistenze di pressioni non ne ho trovato (massimo 6-8 bar, 10 bar fino a 300-500 litri)
Tendenzialmente tutti i grossi produttori realizzano accumuli custom, non a catalogo, per andare ...
da ing.casu
mer giu 12, 2024 14:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
Risposte: 9
Visite : 1559

Produzione ACS condominio 16 piani

Buongiorno cari colleghi,
vi espongo la mia questione.
Si tratta di un condominio composto da 4 corpi scala (3 dei quali composti da 5 piani fuori terra e 1 composto da 16 piani fuori terra). La centrala termica e idrica è al piano seminterrato.

I miei dubbi riguardano la produzione di ACS in ...