La ricerca ha trovato 8 risultati

da Stecca
mar mar 18, 2025 22:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil


Spoiler
L'idraulico non ha calcolato niente.

L'idraulico medio utilizza la stessa logica che usa per i radiatori anche per i fan-coil, nel senso che usa gli stessi diametri per gli uni che per gli altri anche se la portata di alimentazione e doppia.
A volte va bene e l'impianto funziona a volte ...
da Stecca
lun mar 17, 2025 22:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil

Non mi torna però che l'idraulico mi abbia calcolato 5 metri di prevalenza, se appunto con i tubi siamo a 2.6 circa. Non credo che curve, valvola a due vie e fancoil siano altri 2.5 metri di perdita.. gli chiedo di verificare nuovamente
da Stecca
lun mar 17, 2025 22:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil

ponca ha scritto: lun mar 17, 2025 22:44 Dal 26 passa l'intera portata
Se hai una distribuzione a collettore dalla tubazione di diametro 20 passa solo 1/7 della portata complessiva
Ok, giusto. Sì, la distribuzione è a collettore.
da Stecca
lun mar 17, 2025 22:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil


La fretta e calcolare "ad occhio" gioca brutti scherzi! :oops:
Sono 2.000 l/h di portata!
10.000/5=2.000 !!!
Quindi 26 mm (interni) potrebbero anche andare bene, anche se io prevederei 32 (interno).

Grazie per l'opinione. Se potessi salvare la colonna da 26 sarebbe meglio, anche se comunque non ...
da Stecca
dom mar 16, 2025 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil


Quindi confermi che non hai un progetto

Certo che lo confermo, anzi: l'ho scritto io nel primo post. Non esiste un progetto. Non vedo cosa ci sia da confermare.


e stai brancolando nel buio.

Non capisco il sillogismo, ma tant'è: il mio q.i. è nettamente inferiore al tuo. Me ne farò una ...
da Stecca
sab mar 15, 2025 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil


Vuoi farci credere che hai incaricato un professionista di fare un progetto, che hai pagato, ma che il collega non ha mai fatto?
Probabilmente anzi quasi certamente quel progetto non è mai stato commissionato, ragione per cui sono stati prodotti gli elaborati minimi richiesti dalla legge (la L.10 ...
da Stecca
sab mar 15, 2025 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil


E questa è colpa tua, naturalmente.


Meno male che ci sei tu, narratore onnisciente, che rimetti i peccatori sulla retta via. Però non sei così tanto onnisciente: sappi infatti che avrei pagato profumatamente il progetto se mi avessero chiesto: vuoi un progetto, per fare le cose per bene? O non ...
da Stecca
sab mar 15, 2025 00:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9692

Problema dimensionamento impianto fancoil

Salve a tutti,
ho avuto una spiacevole esperienza su un impianto idraulico appena costruito, a causa della mancata collaborazione tra termotecnico e idraulico. Non esiste un progetto dell'impianto e tutto è stato un po' improvvisato. L'impianto è formato da una pompa di calore Mitsubishi Ecodan aria ...