Re: Attuatore termico Guasto
Ho risolto. Sostituito con quello a 4 fili tra cui il nero. Adesso funziona perfettamente. Grazie per i consigli. (se non sono gradito vorrei sapere il motivo)
- gio feb 29, 2024 07:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
Come mai questa risposta, che è successo, ho offeso qualcuno.... o le vostre risposte non sono state apprezzate?
- mer feb 28, 2024 21:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
non si chiude. Regolo il termostato alla temperatura xxxxx , quando la raggiunge dovrebbe chiudere la valvola invece la lascia aperta . Pertanto non va bene.
Devo prendere questo: ll comando delle teste avviene tramite un termostato ambiente posizionato in ogni locale che, in funzione della ...
Devo prendere questo: ll comando delle teste avviene tramite un termostato ambiente posizionato in ogni locale che, in funzione della ...
- mer feb 28, 2024 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
L'uscita è ok, il problema sembra il nuovo termostato che non è adatto. Si chiude quando si fredda ma non si apre con il termostato. penso ci vuole quello a 3/4 fili.
- mer feb 28, 2024 17:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
Si apre ma poi a temperatura non chiude
- mer feb 28, 2024 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
Non stacca dal termostato, rimane sempre accesso.
- mer feb 28, 2024 15:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
ok faro così . ti farò sapere grazie
- mer feb 28, 2024 15:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
L'originale ha 3 fili, blu, nero e marrone. Dovrei collegarne solo 2, il nero e il blu. Spero stacchi dal termostato
- mer feb 28, 2024 13:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
Quello che è arrivato per sostituirlo è a 2 fili. prima di provare, vorrei sapere se mi occorre quello a 3 fili. Grazie
- mar feb 27, 2024 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Re: Attuatore termico Guasto
Mille grazie. Per risparmiare Avevo pensato a queste. Costo 20€ La marca in mio possesso costa 120€
- mar feb 27, 2024 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attuatore termico Guasto
- Risposte: 18
- Visite : 1244
Attuatore termico Guasto
Buongiorno. L'attuatore che chiude la valvola non comprime più fino in fondo. Credo non ci sia modo di ripararlo ma solo sostituirlo con il nuovo. Che tipo di attuatore compatibile con il termostato posso acquistare a basso costo ? Grazie