La ricerca ha trovato 7 risultati
- mar gen 28, 2025 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Categoria Deposito secondo UNI 12845
- Risposte: 14
- Visite : 1498
Re: Categoria Deposito secondo UNI 12845
quindi da quello che mi dici se ho carta igienica imballata con celofan e disposta su pallets ..
potrei rifarmi al prosp p3 giusto ?
direi di sì, e te le dico perchè tutto deriva dalla norma NFPA 13
(la UNI EN 12845 non è nulla di inventato in europa)
se faccio un raffronto, volendo utilizzare ...
- lun gen 27, 2025 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Categoria Deposito secondo UNI 12845
- Risposte: 14
- Visite : 1498
Re: Categoria Deposito secondo UNI 12845
per la carta igienica ( se non interpreto male) è valido solo il prospetto P11 che permette solo stoccaggio ST1..quindi non è il mio avendo il materiale già pronto su pallets
nella realtà non è proprio così ma non vorrei confonderti
con UNI EN 12845 puoi assimilare la tua merce ad un qualcosa ...
- lun gen 27, 2025 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Categoria Deposito secondo UNI 12845
- Risposte: 14
- Visite : 1498
Re: Categoria Deposito secondo UNI 12845
prospetto 4 - config. ST3
- categoria III - altezza massima di impilamento 3.2 mt
con 12,5mm/min su 260 mq (con attenzione al 7.2.2.3)
durata 90 min
- categoria IV - altezza massima di impilamento 3.0 mt
con 17,5mm/min su 260 mq (con attenzione al 7.2.2.3)
durata 90 min
- mettere ...
- sab gen 25, 2025 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Categoria Deposito secondo UNI 12845
- Risposte: 14
- Visite : 1498
Re: Categoria Deposito secondo UNI 12845
si probabilmente ho sbagliato
Pallet impilati con più file è ST3
per categoria :
-con appendice C cerchi il tuo materiale in deposito e (se c’è in tabella) sai già la categoria
-con appendice B segui il metodo e arrivi alla categoria
Puoi fare come vuoi.
come hai detto, in base alla categoria ...
- sab gen 25, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Categoria Deposito secondo UNI 12845
- Risposte: 14
- Visite : 1498
Re: Categoria Deposito secondo UNI 12845
secondo UNI EN 12845:2020 il tuo deposito sarebbe in configurazione ST1.. quindi non hai scaffali
per categoria merce io starei sulla III
hai certamente meno del 5% di plastica per unità di deposito
(quindi HHS3)
progettare con un sistema di spegnimento ESFR
a mio avviso, prima valuta bene ...
- sab gen 25, 2025 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Categoria Deposito secondo UNI 12845
- Risposte: 14
- Visite : 1498
Categoria Deposito secondo UNI 12845
Buongiorno, chiedo aiuto ai più esperti.
Devo progettare un impianto sprinkler in un deposito di carta igienica disposta su pallets.
Prima di decidere se progettare con un sistema di spegnimento ESFR mi sono soffermato sullo stabilire la categoria di deposito per
capire se vie era la possibilità di ...
Devo progettare un impianto sprinkler in un deposito di carta igienica disposta su pallets.
Prima di decidere se progettare con un sistema di spegnimento ESFR mi sono soffermato sullo stabilire la categoria di deposito per
capire se vie era la possibilità di ...
- lun set 25, 2023 08:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quali collettori per condizionamnto?
- Risposte: 28
- Visite : 3835
Re: Quali collettori per condizionamnto?
Buongiorno, sono nuovo nel forum che trovo molto interessante e per quello che ho visto composto da persone molto preparate...
spero di essere all'altezza
quando mi è capitato di voler controllare meglio le portate sui vari terminali (fancoil) ho usato le Caleffi serie 127
spero di essere all'altezza
quando mi è capitato di voler controllare meglio le portate sui vari terminali (fancoil) ho usato le Caleffi serie 127