La ricerca ha trovato 10 risultati
- lun set 18, 2023 13:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore Daikin altherma
- Risposte: 35
- Visite : 7315
Re: Pompa di calore Daikin altherma
Ragazzi vale sempre il principio della valutazione preliminare del rischio che dipende fondamentalmente dalle caratteristiche dell'impianto e, idealmente, dalla tipologia di committente. Se l'acs è fatta in maniera semi-istantanea (preparatore rapido, PIT o varianti) il rischio, in presenza di ...
- ven set 15, 2023 15:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore Daikin altherma
- Risposte: 35
- Visite : 7315
Re: Pompa di calore Daikin altherma
omissis
Faccio un esempio: io progetto e/o vendo e/o installo una friggitrice. A due anni dalla messa in servizio, i clienti del ristorante vengono esposti ad una intossicazione alimentare, riconducibile ad un piatto fritto. Come la vedono i magistrati?
Hai risposto alla mia domanda con un ...
Faccio un esempio: io progetto e/o vendo e/o installo una friggitrice. A due anni dalla messa in servizio, i clienti del ristorante vengono esposti ad una intossicazione alimentare, riconducibile ad un piatto fritto. Come la vedono i magistrati?
Hai risposto alla mia domanda con un ...
- gio set 14, 2023 22:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore Daikin altherma
- Risposte: 35
- Visite : 7315
Re: Pompa di calore Daikin altherma
Ma non c'è un obbligo preciso di Legge, a differenza della Germania.... omissis
Se qualcuno mi fa vedere le prescrizioni normative di cui mi parli, che non siano raccomandazioni, linee guida o prassi, ma PRESCRIZIONI, ne sarei felice.
Hai perfettamente centrato il punto: in ambito residenziale ...
- gio set 14, 2023 15:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore Daikin altherma
- Risposte: 35
- Visite : 7315
Re: Pompa di calore Daikin altherma
Ragazzi come funziona in ambito non residenziale lo sappiamo tutti e potremmo scriverci diversi libri... la questione è che non esiste una legge specifica o un richiamo esplicito ad una determinata norma tecnica, (a parte l'eventuale citazione della uni 806-2 in DI.CO) relativa a sistemi di ...
- gio set 14, 2023 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore Daikin altherma
- Risposte: 35
- Visite : 7315
Re: Pompa di calore Daikin altherma
Quindi in conclusione negli impianti residenziali sarebbe auspicabile avere impianti tipo quelli indicati da arkanoid, ma se in famiglia non ci sono persone anziane o soggetti "immunocompetenti" (rubo il termine), nell'elenco delle priorità non lo metterei tra i primi punti.
Il termine esatto ...
- sab set 09, 2023 10:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore Daikin altherma
- Risposte: 35
- Visite : 7315
Re: Pompa di calore Daikin altherma
http://www.legionellaonline.it/Linee-guida_2015.pdf
Pagina 136 se volete approfondire.
Da medico ti posso dire che con 30 minuti a 60°C se il bollitore non aveva precedentemente una carica batterica elevata (diciamo maggiore di 5000 U.F.C), non ha "fanghi e incrostazioni sul fondo" e non ci sono ...
Pagina 136 se volete approfondire.
Da medico ti posso dire che con 30 minuti a 60°C se il bollitore non aveva precedentemente una carica batterica elevata (diciamo maggiore di 5000 U.F.C), non ha "fanghi e incrostazioni sul fondo" e non ci sono ...
- mar set 05, 2023 15:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 340
- Visite : 71928
Re: "ASRAE supercazzola"
Per chi vuole approfondire suggerisco questa lettura: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/37/e3sconf_clima2019_01075/e3sconf_clima2019_01075.html
"Review on the Surface Heat Transfer Coefficients of Radiant Systems"
Tra gli autori leggerete il nome del prof. OLESEN che oltre ...
"Review on the Surface Heat Transfer Coefficients of Radiant Systems"
Tra gli autori leggerete il nome del prof. OLESEN che oltre ...
- lun set 04, 2023 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Implementazione impianto esistente
- Risposte: 10
- Visite : 1598
Re: Implementazione impianto esistente
Sicuramente, visto il tipo di uso previsto era meglio un multisplit ma visto che i 3 fancoil sembrerebbero già stati acquistati e vista la domanda posta dall'utente, la risposta impiantistica che mi sarei aspetto da un professionista è questa:
Le due soluzioni non sono in contrasto ma alternative ...
Le due soluzioni non sono in contrasto ma alternative ...
- lun set 04, 2023 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
- Risposte: 23
- Visite : 4362
Re: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
Si ho una laurea in medicina e sono un medico ma non lasciarti ingannare Paolo, ho competenze trasversali in diversi ambiti tecnici... nel caso specifico, in casa ho un sistema in "cascata" con due pdc monoblocco ad r290 da 11Kw ciascuna per 360mq con ACS "infinita" visto il puffer tecnico solo per ...
- lun set 04, 2023 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
- Risposte: 23
- Visite : 4362
Re: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
Nel caso specifico io installerei 3 pdc da 16kw termici cadauna gestite in parallelo (anche se in gergo si dice "in cascata") su due puffer tecnici, uno per la climatizzazione ed uno per il preparatore rapido di ACS... sicuramente più costoso in fase di implementazione ma con SCOP decisamente ...