La ricerca ha trovato 5 risultati
- lun giu 22, 2026 09:53
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Appartamento grande e singola pompa di calore sottodimensionata
- Risposte: 3
- Visite : 107
Re: Appartamento grande e singola pompa di calore sottodimensionata
Grazie per la risposta. La domanda mi è sorta perchè ho un appartamento con un involucro particolarmente disperdente ma avendo una acs con boiler elettrico e una sola pdc aria aria installata in una singola stanza che serve l'intero appartamento mi restituisce comunque una classe troppo alta per ...
- lun giu 22, 2026 09:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Appartamento grande e singola pompa di calore sottodimensionata
- Risposte: 3
- Visite : 107
Appartamento grande e singola pompa di calore sottodimensionata
Buongiorno a tutti,
vorrei un chiarimento sul corretto procedimento da intraprendere. Ho un immobile di grandi dimensioni (120mq) in cui vi è solo una pompa di calore da 9.000BTU in una camera lontana. Quando andate a modellare la zona termica, ne costituite solamente una per l'intero appartamento ...
vorrei un chiarimento sul corretto procedimento da intraprendere. Ho un immobile di grandi dimensioni (120mq) in cui vi è solo una pompa di calore da 9.000BTU in una camera lontana. Quando andate a modellare la zona termica, ne costituite solamente una per l'intero appartamento ...
- gio ott 26, 2023 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC con deumidificazione all-in-one
- Risposte: 2
- Visite : 707
VMC con deumidificazione all-in-one
Salve a tutti. Abitando in zona costiera e l'umidità esterna non si abbassa poi così tanto rispetto ad altre zone più interne, vorrei sapere se esistono VMC con funzione anche di deumidificazione senza dover necessariamente montare un chiller esterno. Insomma, una macchina all-in-one. Esisteranno in ...
- mar apr 12, 2022 16:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione vecchio condizionatore Superbonus
- Risposte: 1
- Visite : 478
Sostituzione vecchio condizionatore Superbonus
Salve a tutti, ho un dilemma da risolvere. In una casa ci sono 3 condizionatori, due nuovissimi (comprati a settembre 2021) e uno molto vecchio (avrà 20 anni). Il cliente vorrebbe fare il la pratica del superbonus e tra i lavori trainanti deve rifare anche il cappotto. Lui ha 3 condizionatori a ...
- gio feb 03, 2022 18:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cappotto esterno su muro in aderenza al confine di proprietà
- Risposte: 12
- Visite : 14981
Re: Cappotto esterno su muro in aderenza al confine di proprietà
Vorrei riattivare questo articolo perchè secondo me la domanda poteva essere più specifica. Ovvero, oltre la questione di carattere civilistico su atti notarili etc, all'interno del Superbonus 110% è possibile detrarre la parte di cappotto da mettere nel terreno del vicino e che mi permette di ...