Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
temperatura di immissione (maggiore di 7°C) Se aumenti la temperatura, devi aumentare la portata. Qui va fatta una scelta: per trattare l'aria di mandata a 7°C devo scendere parecchio con la temperatura della batteria, sicuramente con valori dell'acqua prossimi agli 0°C e quindi devo glicolare l'im...
- sab apr 06, 2024 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Preciso: la retta 2 rappresenta quello che succede se non umidifico La retta 3 rappresenta l'umidificazione ipotizzata, con vapore saturo. Con acqua spruzzata si raffredderebbe. Con vapore umido occorre aumentare la temperatura del vapore. Spero di non aver sbagliato ... Grosso modo è proprio quell...
- sab apr 06, 2024 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
3 - Con la mandata a 10°C è impossibile garantire 85% di UR interna pertanto l'unica soluzione è: umidificare con umidificatore ad ugelli direttamente in ambiente E usare un lavatore ad ugelli in macchina alimentato con acqua refrigerata? Anche un umidificatore adiabatico avrebbe il pregio di umidi...
- sab apr 06, 2024 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Ovviamente il carico è riferito esclusivamente all'edificio e non considera l'aria esterna. Com'è possibile che hai 30kW di carico endogeno in una barricaia? Non capisco cosa c'entri il recupero di calore con la capacità di mantenere elevata l'umidità interna Se il carico fosse esogeno, con uno sca...
- sab apr 06, 2024 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Come fare, in altro modo, a garantire 14°C con 30 kW di sensibile e 3 kW di latente, con un vincolo di portata richiesta pari a circa 7 vol/h ? La mandata deve essere pari o superiore a 11.5°C, per evitare formazione di condensa. Per avere un controllo così preciso, è necessario un close control ad...
- sab apr 06, 2024 11:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
2 - Serve una mandata di 10°C altrimenti con quel carico verrebbero portate d'aria troppo elevate. E il carico viene dall'aria esterna? Per me stai sbagliando. Piuttosto fai recupero di calore con l'aria estratta. Ovviamente il carico è riferito esclusivamente all'edificio e non considera l'aria es...
- sab apr 06, 2024 10:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Ho letto con molto piacere i vostri post. Rispondo per punti: 1 - Dobbiamo lavorare sempre con una percentuale di aria esterna per evitare cattivi odori in ambiente (odore di chiuso). Ho visto che il 15% è un valore accettabile 2 - Serve una mandata di 10°C altrimenti con quel carico verrebbero port...
- lun apr 01, 2024 12:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
I parametri ambiente sono Ta=14°C e Ur=85%. Quali sono i carichi di picco - invernali (dispersioni) - estivi (sensibile, latente) ? Qual è il volume del locale? Manca anche la temperatura a cui devi mantenere il vino nelle botti, ammesso che questo valore sia importante, altrimenti si considera il ...
- lun apr 01, 2024 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Con quella UR che ti serve all'interno l'obiettivo in estate non è certo deumidificare. Io la regolazione della valvola la farei modulante. In determinate condizioni l'UR potrebbe superare 85% e questo non è ammissibile per il rischio muffe sulle botti, pertanto devo garantire un controllo efficace
- lun apr 01, 2024 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Non ho capito la risposta. Faresti anche tu una regolazione modulante sull'acqua?NoNickName ha scritto: ↑lun apr 01, 2024 11:48Deumidificare per umidificare.COCCOBILL2008 ha scritto: ↑dom mar 31, 2024 21:09 sempre la massima deumidificazione e demandare all'umidificatore a vapore il controllo dell'umidità.
Mah!
- dom mar 31, 2024 21:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 14632
UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Buongiorno, Devo progettare un sistema di climatizzazione per una barricaia (locale affinamento vino in botti di legno). I parametri ambiente sono Ta=14°C e Ur=85%. Considerando che la retta di esercizio è prossima a 1, l'unica deumidificazione richiesta è quella dovuta alla miscela con aria esterna...
- lun set 21, 2020 15:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ECOBONUS SU BIFAMILIARE - IL DUBBIO CONTINUA
- Risposte: 2
- Visite : 694
Re: ECOBONUS SU BIFAMILIARE - IL DUBBIO CONTINUA
Ma le pareti perimetrali in un bifamiliare sono bene comune? Anche se le due unità sono appaiate e non sovrapposte?
Qualora le pareti perimetrali non fossero bene comune, di fatto la detrazione 110% non sarebbe applicabile perchè l'intervento trainante deve essere eseguito su parti comuni, giusto?
Qualora le pareti perimetrali non fossero bene comune, di fatto la detrazione 110% non sarebbe applicabile perchè l'intervento trainante deve essere eseguito su parti comuni, giusto?
- ven set 18, 2020 15:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ECOBONUS SU BIFAMILIARE - IL DUBBIO CONTINUA
- Risposte: 2
- Visite : 694
ECOBONUS SU BIFAMILIARE - IL DUBBIO CONTINUA
Buongiorno, Se ne discute molto, ma alcuni dubbi restano: se ho una bifamiliare con le due unità immobiliari appaiate (in comune il vano scale in mezzo), quindi non sovrapposte, le pareti perimetrali sono ugualmente parte comune? Avendo due proprietari distinti posso quindi accedere alla detrazione ...
- gio apr 06, 2017 10:42
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: RECUPERO DI VOLUMI ESISTENTI CON NUOVA UNITA' IMMOBILIARE E FONTI RINNOVABILI
- Risposte: 3
- Visite : 4978
RECUPERO DI VOLUMI ESISTENTI CON NUOVA UNITA' IMMOBILIARE E FONTI RINNOVABILI
Buongiorno a tutti i colleghi del Forum, Mi rendo conto che sull'argomento Fonti Rinnovabili D.Lgs.28/2011 si è scritto moltissimo e ripetutamente, ma a costo di ripetermi voglio sottoporvi una questione che mi lascia perplesso. Mi trovo davanti ad una pratica di recupero del sottotetto non riscalda...