La ricerca ha trovato 7 risultati

da beppe2017
gio mar 02, 2017 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 14
Visite : 8434

Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

Buongiorno Ibasa - non ho capito la battuta (se battuta è). Tuttavia leggo un tuo citato (quale la fonte?) dove il DdL POTREBBE etc.... Il tema non è quello che si potrebbe, sarebbe meglio, non è vietato, etc il tema è quello che, ad oggi, si DEVE FARE. Per non "appesantire" la discussione ...
da beppe2017
mer mar 01, 2017 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 14
Visite : 8434

Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

Grazie per le risposte esaustive, valide alla data odierna 01 marzo 2017.
L'articolo segnalato Chemolli è del Giugno 2013, tuttavia nulla si è modificato ancora ad oggi.
Provvederò ad aggiornare personalmente la discussione qualora intervenissero modifiche normativamente rilevanti (o a recepire ...
da beppe2017
mar feb 28, 2017 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 14
Visite : 8434

Re: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

riporto da http://www.unicmi.it (articolo del 30 gennaio 2013 - Nuova norma chiusure tagliafuoco):
... (omissis).
Il Decreto Ministeriale 10 marzo ’98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, nell’ allegato VI, richiede che il personale che ...
da beppe2017
mar feb 28, 2017 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare parete REI cartongesso esistente
Risposte: 8
Visite : 4532

Re: Certificare parete REI cartongesso esistente

Grazie Terminus
si conclude che: smonto un pezzo di parete e cerco un certificato valido alla data di installazione della parete, confrontandone la stratigrafia. Se lo trovo, bene! Se non lo trovo, la parete non è certificabile e va smontata in quanto l'unico metodo per il cartongesso è quello ...
da beppe2017
mar feb 28, 2017 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco
Risposte: 14
Visite : 8434

UNI 11473-3 certificazione installazione porte tagliafuoco

Buonasera - qualcuno sa dirmi se, allo stato attuale, gli installatori e i manutentori delle porte tagliafuoco hanno l'obbligo di conseguire l'attestato di formazione specialistica nel settore delle chiusure resistenti al fuoco, previsto nella UNI 11473-3, oppure è solo una certificazione VOLONTARIA ...
da beppe2017
gio feb 23, 2017 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare parete REI cartongesso esistente
Risposte: 8
Visite : 4532

Re: Certificare parete REI cartongesso esistente

L'unica cosa che mi veniva in mente era di fare una "carotatura" della parete per vedere la stratigrafia e per analogia cercare un certificato valido per il metodo sperimentale. Certo non so la marca delle lastre a meno che, nel taglio, trovo proprio la stampigliatura (la parete è tinteggiata). Ho ...
da beppe2017
gio feb 23, 2017 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificare parete REI cartongesso esistente
Risposte: 8
Visite : 4532

Certificare parete REI cartongesso esistente

Buongiorno - qualcuno mi sa dire come posso certificare una parete REI in cartongesso esistente se di questa non ho dichiarazioni di corretta posa, rapporti, etc. (la parete è esistente, almeno dal 2009). A me non risulta possibile certificare un cartongesso (divisorio non portante) con metodo ...