La ricerca ha trovato 4 risultati

da francedellai
gio dic 01, 2016 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco - Classe 0
Risposte: 3
Visite : 1556

Re: Resistenza al fuoco - Classe 0

Ciao Tecknik e dunque come hai risolto?come hai considerato le pareti di divisione con le altre attività non soggette? Rispettando la norma dovresti e potresti avere in REI 0 !?!?
Giusto?
da francedellai
mer nov 30, 2016 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.REI... per REI 0?
Risposte: 5
Visite : 1868

Re: Cert.REI... per REI 0?

Grazie Trevize
Si è un esame progetto approvato (di un altro professionista- ho "ereditato " la pratica).
Gli uffici non sono aperti al pubblico sono uffici dei dirigenti, uffici tecnici, amministrazione, acquisti etc...
Il compartimento è consistente e costituito da tre capannoni in fila collegati ...
da francedellai
mar nov 29, 2016 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.REI... per REI 0?
Risposte: 5
Visite : 1868

Re: Cert.REI... per REI 0?

ciao mi intrometto nella questione.
Stesso problema officina meccanica 52.2.C con classe 0 (REI 0).
Il fatto è che ho degli uffici adiacenti all'officina separati da muri in cemento e da porte (non taglia fuoco) in alluminio e lo SDACE dopo sopralluogo mi dice "la zona uffici non risulta separata ...
da francedellai
mar nov 29, 2016 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione Uffici e Capannone attività 52
Risposte: 0
Visite : 2191

Compartimentazione Uffici e Capannone attività 52

Buonasera ho un problema al quale non riesco a trovare la soluzione.
Attività principale esistente 52 (officina meccanica con più di 50addetti)
nella volumetria del capannone ho degli uffici (non attività soggetta) che sono separati dal capannone con muri in cemento e porte in alluminio tipo quelle ...