Impossibilità perchè ? Hai un sistema ad ammoniaca ?
Comunque gli estintori ci vogliono sempre, come puoi leggere nei paragrafi dedicati ai sistemi di spegnimento dei due DM.
In merito alle distanze di sicurezza, almeno direi che il cortile dovrebbe avere le caratteristiche di spazio scoperto ...
La ricerca ha trovato 4 risultati
- lun giu 20, 2016 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: normativa antincendio per pompa di calore da 259kw NRP0900?
- Risposte: 6
- Visite : 2248
- lun giu 20, 2016 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: normativa antincendio per pompa di calore da 259kw NRP0900?
- Risposte: 6
- Visite : 2248
Re: normativa antincendio per pompa di calore da 259kw NRP0900?
DM 09/04/94 - par.8.2.2
DM 19/08/96- par.12.3.2
si io da questi due DM ero partito, e non dicono granchè. parla dell'impossibilità di posizionare gli impianti all'interno della struttura, e io li ho posizionati nel cortile all'aria aperta sotto una tettoia. non parla di distanze minime dalla ...
DM 19/08/96- par.12.3.2
si io da questi due DM ero partito, e non dicono granchè. parla dell'impossibilità di posizionare gli impianti all'interno della struttura, e io li ho posizionati nel cortile all'aria aperta sotto una tettoia. non parla di distanze minime dalla ...
- lun giu 20, 2016 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: normativa antincendio per pompa di calore da 259kw NRP0900?
- Risposte: 6
- Visite : 2248
Re: normativa antincendio per pompa di calore da 259kw NRP0900?
Non vado a rileggere i testi, ma se non sbaglio dovrebbero dire più o meno le stesse cose.
Applica il DM che ritieni più cautelativo oppure meglio corrispondente alla posizione della pdc.
ma cercando ho trovato solo la casistica con generatori di calore alimentati a gas o a combustibili liquidi ...
Applica il DM che ritieni più cautelativo oppure meglio corrispondente alla posizione della pdc.
ma cercando ho trovato solo la casistica con generatori di calore alimentati a gas o a combustibili liquidi ...
- lun giu 20, 2016 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: normativa antincendio per pompa di calore da 259kw NRP0900?
- Risposte: 6
- Visite : 2248
normativa antincendio per pompa di calore da 259kw NRP0900?
salve a tutti sono un ingegnere meccanico alle prime armi. sto portando avanti un lavoro di team per la progettazione degli impianti termotecnici di un albergo e nello specifico sto facendo il dimensionamento dell'impianto antincendio. ho fatto riferimento alle norme D.M. 19 Agosto 1996 n.149 per la ...