La ricerca ha trovato 5 risultati

da PaoloPI
lun apr 18, 2016 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone 3000 mq con solo ferro dentro
Risposte: 7
Visite : 1995

Re: Capannone 3000 mq con solo ferro dentro

Esatto, perchè gli addetti si contano (e sommano, nel tuo caso sono quindi 45) come dipendenti dell'azienda direttamente preposti all'officina, indipendentemente dall'ubicazione dell'attività all'interno del complesso aziendale.
Il capannone non diventa attività 54, l'Azieda è soggetta all'attività ...
da PaoloPI
gio apr 14, 2016 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone 3000 mq con solo ferro dentro
Risposte: 7
Visite : 1995

Re: Capannone 3000 mq con solo ferro dentro

Il Ministero degli Interni, con Nota DCPREV prot. n. 7392 del 30 maggio 2014, ha dato chiarimento in merito: " il termine “addetto”, dovrebbe ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell’attività soggetta, ossia di chi è preposto all’officina, similmente a quanto più ...
da PaoloPI
gio apr 14, 2016 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompe antincendio
Risposte: 7
Visite : 2353

Re: Pompe antincendio

La risposta di Terminus è corretta ma bada a valutarne le implicazioni: di fatto la portata effettiva dell'impianto non è mai data dalla sommatoria nominale ma bensì dalla somma delle singole portate al variare delle pressioni dinamiche differenti nei vari punti di erogazione. Per. es. se hai ...
da PaoloPI
gio apr 14, 2016 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompe antincendio
Risposte: 7
Visite : 2353

Re: Pompe antincendio

Grazie..gentilissimo. :)
da PaoloPI
mer apr 13, 2016 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompe antincendio
Risposte: 7
Visite : 2353

Pompe antincendio

Buonasera, in vari topic del forum si parla di dimensionamento di reti idranti e qundi di pressione e portata richiesta della rete, secondo le prestazioni richieste dalle norme di riferimento e al livello di pericolosità dell'attività da proteggere.
Il mio dubbio in questi giorni è come lavora una ...