Ciao a tutti,
Correggetemi se sbaglio:
Nel DGR 8745 della Lombardia i valori indicati nella Tabella A.2.1 corrispondono a quelli del 2009 riportati nel 311?
Quindi la Lombardia no ha anticipato i limiti del 2010?
Grazie.
La ricerca ha trovato 4 risultati
- mer mar 25, 2009 15:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008
- Risposte: 15
- Visite : 11313
- lun ago 06, 2007 08:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007
- Risposte: 13
- Visite : 4091
I valori degli psi sono stati presi dalla "UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica –"
C'è da considerare che ho migliorato i valori di trasmittanza lineica dato che il ponte termico non è nudo e crudo ma è isolato con pannelli in fibra di legno.
Se ...
C'è da considerare che ho migliorato i valori di trasmittanza lineica dato che il ponte termico non è nudo e crudo ma è isolato con pannelli in fibra di legno.
Se ...
- gio ago 02, 2007 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007
- Risposte: 13
- Visite : 4091
- mer ago 01, 2007 16:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007
- Risposte: 13
- Visite : 4091
Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007
Salve,
Vorrei porvi un quesito:
Nell' ultimia DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2007 N.8/5018 della regione LOMBARDIA, a pagina 31,(E.4.5.2.) titolo: coefficente di dispersione termica per trasmissione,
viene descritta la procedura semplificata per il calcolo dei ponti termici che consiste ...
Vorrei porvi un quesito:
Nell' ultimia DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2007 N.8/5018 della regione LOMBARDIA, a pagina 31,(E.4.5.2.) titolo: coefficente di dispersione termica per trasmissione,
viene descritta la procedura semplificata per il calcolo dei ponti termici che consiste ...