La ricerca ha trovato 4 risultati

da AlbertoG79
mer mar 25, 2009 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008
Risposte: 15
Visite : 11313

Re: Valori trasmittanza limite reg.lombardia 2008

Ciao a tutti,
Correggetemi se sbaglio:
Nel DGR 8745 della Lombardia i valori indicati nella Tabella A.2.1 corrispondono a quelli del 2009 riportati nel 311?
Quindi la Lombardia no ha anticipato i limiti del 2010?
Grazie.
da AlbertoG79
lun ago 06, 2007 08:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007
Risposte: 13
Visite : 4091

I valori degli psi sono stati presi dalla "UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica –"
C'è da considerare che ho migliorato i valori di trasmittanza lineica dato che il ponte termico non è nudo e crudo ma è isolato con pannelli in fibra di legno.
Se ...
da AlbertoG79
gio ago 02, 2007 18:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007
Risposte: 13
Visite : 4091

Scusate se insisto ma sarei curioso di confrontarmi con qualcuno che ha eseguito le due soluzioni di calcolo su una semplice parete, anche utilizzando un software diverso da cened. (daltronde è pura teoria applicabile su altri programmi)
Non si tratta di piccole differenze:
Soluzione con calcolo ...
da AlbertoG79
mer ago 01, 2007 16:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007
Risposte: 13
Visite : 4091

Cacolo Ponti termici nella DELIB. N.8/5018 26 GIUGNO 2007

Salve,
Vorrei porvi un quesito:
Nell' ultimia DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2007 N.8/5018 della regione LOMBARDIA, a pagina 31,(E.4.5.2.) titolo: coefficente di dispersione termica per trasmissione,
viene descritta la procedura semplificata per il calcolo dei ponti termici che consiste ...