Buonasera, mi sono perso agli inizi di questo interessante post.
Una domanda "secca": nella determinazione della spesa involontaria per impianto a colonne (ripartitori), utilizzando la procedura semplificata (tabellare), il fabbisogno termico utile da utilizzare è QH,nd ovvero non tenendo conto ...
La ricerca ha trovato 6 risultati
- lun set 14, 2015 21:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
- Risposte: 280
- Visite : 72009
- lun set 14, 2015 17:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
- Risposte: 14
- Visite : 6639
Re: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
Ciao,
io solitamente faccio così:
- contacalorie lato impianto termico, a valle dell'eventuale scambiatore a piastre o compensatore;
- contacalorie lato sanitario, a valle dell'eventuale scambiatore a piastre qualora lo "stacco del sanitario" sia a valle dello scambiatore.
Se, come vedo in alcune ...
io solitamente faccio così:
- contacalorie lato impianto termico, a valle dell'eventuale scambiatore a piastre o compensatore;
- contacalorie lato sanitario, a valle dell'eventuale scambiatore a piastre qualora lo "stacco del sanitario" sia a valle dello scambiatore.
Se, come vedo in alcune ...
- dom set 13, 2015 13:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
- Risposte: 14
- Visite : 6639
Re: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
Ecco... nel caso di 2 servizi (riscaldamento ed acs) è più corretto installare i contacalorie a valle dello scambiatore a piastre (o compensatore idraulico).... la norma non dice nulla....
Mi sapete indicare se nella determinazione della quota involontaria devo considerare il fabbisogno utile nello ...
Mi sapete indicare se nella determinazione della quota involontaria devo considerare il fabbisogno utile nello ...
- dom set 13, 2015 07:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
- Risposte: 14
- Visite : 6639
Re: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
Grazie per le risposte.
Quindi, analogamente allo scambiatore a piastre, anche nel caso di installazione di un compensatore idraulico il contabilizzatore di centrale va installato "a monte" dello stesso.... o sbaglio considerazioni??
Buona domenica.
Quindi, analogamente allo scambiatore a piastre, anche nel caso di installazione di un compensatore idraulico il contabilizzatore di centrale va installato "a monte" dello stesso.... o sbaglio considerazioni??
Buona domenica.
- sab set 12, 2015 20:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
- Risposte: 14
- Visite : 6639
Re: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
Grazie.
Ho una certa confusione nel capire questa cosa...che segue.
Nella determinazione del consumo involontario (riscaldamento), nel caso di impianti a colonne (e quindi ripartitori di calore) applicando il metodo "semplificato", devo moltiplicare il fabbisogno ideale di energia termica utile dell ...
Ho una certa confusione nel capire questa cosa...che segue.
Nella determinazione del consumo involontario (riscaldamento), nel caso di impianti a colonne (e quindi ripartitori di calore) applicando il metodo "semplificato", devo moltiplicare il fabbisogno ideale di energia termica utile dell ...
- sab set 12, 2015 06:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
- Risposte: 14
- Visite : 6639
UNI 10200 Posizione contabilizzatore in centrale termica
Buongiorno a tutti.
Mi trovo a dover progettare l'impianto di contabilizzazione - per il solo riscaldamento - per la seguente configurazione di centrale termica:
1) caldaia a condensazione modulare;
2) scambiatore a piastre ispezionabile;
3) impianto termico di riscaldamento (pompa collettore ecc ...
Mi trovo a dover progettare l'impianto di contabilizzazione - per il solo riscaldamento - per la seguente configurazione di centrale termica:
1) caldaia a condensazione modulare;
2) scambiatore a piastre ispezionabile;