Ok, grazie per la correzione. E' la prima volta, e mi sono approcciato in maniera alquanto frettolosa
Ad ogni modo perdonatemi se dirò grandi amenità
Allora io indicherò due recuperatori da 1.000 (o 1 da 2.000)
La particolarità di questo intervento sta nel fatto che il centro è già attivo, per ...
La ricerca ha trovato 2 risultati
- mer apr 01, 2015 19:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione centro estetico
- Risposte: 3
- Visite : 2095
- mer apr 01, 2015 12:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione centro estetico
- Risposte: 3
- Visite : 2095
Ventilazione centro estetico
Ciao a tutti,
per assicurare adeguata ventilazione a un centro estetico di circa 170 mq e h 3,15 (535 mc), applicando la norma uni 10339
il valore richiesto è (per barbieri, saloni di bellezza) 14 /1000 mc/s quindi nel mio caso
0,014 x 3600 x 535 = 27000 mc/h (mi pare tantino, forse sbaglio ...
per assicurare adeguata ventilazione a un centro estetico di circa 170 mq e h 3,15 (535 mc), applicando la norma uni 10339
il valore richiesto è (per barbieri, saloni di bellezza) 14 /1000 mc/s quindi nel mio caso
0,014 x 3600 x 535 = 27000 mc/h (mi pare tantino, forse sbaglio ...