La ricerca ha trovato 5 risultati

da maxsarr123
mar ott 04, 2016 16:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto
Risposte: 8
Visite : 7063

Re: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto

Scusate, aggiungo inoltre che nel caso esaminato ci troviamo di fronte ad un intercapedine delimitata da facce non parallele (solaio orizzontale e falda inclinata) per cui quanto riportato al punto 5.3 della UNI 6946 non può essere applicato (anche per spessori inferiori a 30 cm) ragion percui a mio ...
da maxsarr123
mar ott 04, 2016 15:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto
Risposte: 8
Visite : 7063

Re: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto

Premesso che io ho la UNI 6946 del 1999 (quindi non se nella versione 2007 siano state apportate modifiche)
avevo già visto la nota da voi citata ( spessori maggiori di 30 cm.... scambio termico ai sensi della uni 13789) ma subito dopo è riportata la dicitura che dicevo io
per cui interpretando la ...
da maxsarr123
mar ott 04, 2016 09:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto
Risposte: 8
Visite : 7063

Re: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto

Lo spessore max di 30 cm, in base alla mia interpretazione della UNI 6946, vale nel caso si decida di applicare uno dei valori di resistenza indicati nel prospetto 2, del paragrafo 5.3.1.
Alla fine del paragrafo 5.3, è specificato che nel caso non siano rispettate le condizioni sovramenzionate ...
da maxsarr123
lun ott 03, 2016 21:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto
Risposte: 0
Visite : 2741

Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto

Devo valutare la trasmittanza di una copertura a capanna, costituita da solaio piano+sottotetto+falde (pendenza del 30%).
L'isolamento della copertura sarà attuato attraverso la coibentazione dell'estradosso del del solaio piano (12 cm di poliuretano) e dell'estradosso della sovrastante falda ...
da maxsarr123
lun ott 03, 2016 21:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto
Risposte: 8
Visite : 7063

Trasmittanza termica pacchetto copertura con sottotetto

Devo valutare la trasmittanza di una copertura a capanna, costituita da solaio piano+sottotetto+falde (pendenza del 30%).
L'isolamento della copertura sarà attuato attraverso la coibentazione dell'estradosso del del solaio piano (12 cm di poliuretano) e dell'estradosso della sovrastante falda ...