La ricerca ha trovato 7 risultati

da vektor
dom lug 27, 2014 01:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 4310

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

grazie mille per la proposta mi sembra una soluzione esatta e segue bene i requisiti, l'unica cosa che appunto è un aumento dell investimento iniziale; per questo motivo ho deciso di utilizzare una tre vie bypass che comanda la zona 2 e una due vie all andata della zona 1 con una valvola di ...
da vektor
mar lug 22, 2014 22:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 4310

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

Grazie della risposta, è un lavoro di adeguamento di circolazione; l'impianto nel suo stato di fatto è gia stato denunciato e è previsto di tutte le componenti inerenti alla sicurezza che per semplificare le cose ho omesso nel disegno. i miei dubbi sono tutti per la distribuzione, infatti non ho ...
da vektor
lun lug 21, 2014 13:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 4310

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

gia ma qui si devono anche contenere le spese iniziali! per due valvole di zona si puo arrivare a spendere anche 300€, comunque mi interessa sapere se con questo scehma di distribuzione possono lavorare in sincrono caldaia per ZONA2 e termocamino per ZONA 1 senza che i fluidi si miscelino, chiudendo ...
da vektor
lun lug 21, 2014 12:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 4310

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

ha perfettamente ragione infatti sto producendo un calcolo per verificare se il vaso aperto attualmente installato è sufficiente per la massima potenza contemporanea dell'impianto ma su questo consoco le formule non è un problema, piu che altro mi interessa il sistema di trasmissione per fare le due ...
da vektor
lun lug 21, 2014 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 4310

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

mi scusi, credo il termocamino come quello che ho del 1997 sia di 25kW quindi sommando alla potenza della caldaia che è di 75kW fa 100kW di potenza massima.
ma non saprei a cosa serve questo dato ora..

grazie
da vektor
lun lug 21, 2014 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 4310

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

https://dl.dropboxusercontent.com/u/110 ... Model2.jpg

questo è il mio circuito spero si veda lo schema non mi fa caricare immagini seppur piccole.
da vektor
lun lug 21, 2014 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 4310

circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

Salve ho un dubbio su questo schema di impianto che sto preparando, in breve, ho una caldaia a pellet che dovrebbe poter funzionare con termostati di zona per entrambe le zone 1 e 2 indipendentemente, poi vorrei la possibilita di far circuitare il termocamino per la zona 1 escludendo quindi per la ...