Ti ringrazio tantissimo,
- carico termico sensibile inverno: 10 kW,
- carico termico sensibili estate: 9 kW, latente estate 15 kW
- temperatura esterna bulbo secco: 33,6°C, U.R. 48%
- temperatura interna bulbo secco: 28°C
- quantità di aria esterna: 1750 mc/h
se non ti disturbo troppo, mi dici ...
La ricerca ha trovato 8 risultati
- ven ago 12, 2016 14:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione U.T.A.
- Risposte: 32
- Visite : 15720
- ven ago 12, 2016 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione U.T.A.
- Risposte: 32
- Visite : 15720
Re: Progettazione U.T.A.
Esa ho già valutato questo problema, infatti sto cercando di capire il discorso della retta batteria.
A quanto ho capito dal punto di miscela traccio una retta tangente alla curva di saturazione. Quindi in funzione del fattore di bypass della batteria scelta ottengo un punto sulla retta batteria ...
A quanto ho capito dal punto di miscela traccio una retta tangente alla curva di saturazione. Quindi in funzione del fattore di bypass della batteria scelta ottengo un punto sulla retta batteria ...
- ven ago 12, 2016 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione U.T.A.
- Risposte: 32
- Visite : 15720
Re: Progettazione U.T.A.
Esa grazie mille per la risposta.
Allora, ti dico tutto il ragionamento:
Regime Estivo: Qsens= 9 kW, Qlat= 14,5 kW
Velocità aria ambiente < 0,1 m/s
Text= 33,6 °C
Umidità esterna relativa 48%
Tint= 28°C
U.R. int= 50%
Sup. Vasca Piscina= 43 mq => Vol Vasca Piscina= 60 mc;
Sup Utile Ambiente= 100 mq ...
Allora, ti dico tutto il ragionamento:
Regime Estivo: Qsens= 9 kW, Qlat= 14,5 kW
Velocità aria ambiente < 0,1 m/s
Text= 33,6 °C
Umidità esterna relativa 48%
Tint= 28°C
U.R. int= 50%
Sup. Vasca Piscina= 43 mq => Vol Vasca Piscina= 60 mc;
Sup Utile Ambiente= 100 mq ...
- gio ago 11, 2016 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione U.T.A.
- Risposte: 32
- Visite : 15720
Re: Progettazione U.T.A.
sarebbe veramente utile avere anche qualche dispensa chiara che, con esempi pratici, faccia vedere il processo di progettazione della centrale UTA.
Vi prego, aiutatemi!
Vi prego, aiutatemi!
- gio ago 11, 2016 17:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettazione U.T.A.
- Risposte: 32
- Visite : 15720
Progettazione U.T.A.
Buongiorno a tutti.
Mi trovo a dover progettare una centrale U.T.A. per un centro Polisportivo.
Ho cercato un esempio di progettazione, ma non si trova molto, quindi vorrei capire una prassi di progettazione.
Partendo dai dati di input:
1) Condizioni termofisiche aria esterna (temperatura, umidità ...
Mi trovo a dover progettare una centrale U.T.A. per un centro Polisportivo.
Ho cercato un esempio di progettazione, ma non si trova molto, quindi vorrei capire una prassi di progettazione.
Partendo dai dati di input:
1) Condizioni termofisiche aria esterna (temperatura, umidità ...
- gio ago 11, 2016 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti trattamento aria piscine.
- Risposte: 36
- Visite : 16430
Re: Impianti trattamento aria piscine.
il problema non consiste nell'avere un programma che spara numeri, quanto capire come gestire il programma.
Ho identificato le portate di ricircolo e quella di aria esterna (in funzione di volumi di aria, del fabbisogni di smaltire l'umidità della piscina, etc etc).
Quindi avrò una portata derivante ...
Ho identificato le portate di ricircolo e quella di aria esterna (in funzione di volumi di aria, del fabbisogni di smaltire l'umidità della piscina, etc etc).
Quindi avrò una portata derivante ...
- gio ago 11, 2016 10:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti trattamento aria piscine.
- Risposte: 36
- Visite : 16430
Re: Impianti trattamento aria piscine.
Buongiorno a tutti.
Onestamente sto cercando da un bel po di trovare un esempio "analitico" con formule da utilizzare e tutte le scelte da fare per la progettazione di una centrale U.T.A.
Adesso la situazione è peggiorata, dato che ho la necessità di progettare 3 centrali per un centro polisportivo ...
Onestamente sto cercando da un bel po di trovare un esempio "analitico" con formule da utilizzare e tutte le scelte da fare per la progettazione di una centrale U.T.A.
Adesso la situazione è peggiorata, dato che ho la necessità di progettare 3 centrali per un centro polisportivo ...
- lun ago 08, 2016 16:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VTI pavimento contro terra negativa
- Risposte: 7
- Visite : 5285
Re: VTI pavimento contro terra negativa
Ho grossi problemi anche io a far verificare la struttura contro terra.
Come condizioni a contorno considero Umidità relativa costante al 60+5%, resistenza superficiale interna 0,25m2K/W, resistenza superficiale esterna 0,04 m2K/W, temperatura interna 20° ed umidità relativa superficiale ammissibile ...