La ricerca ha trovato 5 risultati

da sprinkler cell
mar mar 04, 2014 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progettazione sistema sprinkler ST5
Risposte: 7
Visite : 2152

Re: progettazione sistema sprinkler ST5

ok quindi ho 17 aree che possono azionarsi in modo indipendente... quindi quando moltiplico l'area operativa per la densità di scarica trovo la portata da fornire a tutto il sistema spk non solo alla zona giusto?? io facendo 300*15 trovo 4500 l/min ma è la portata dell'impianto totale (soffitto ...
da sprinkler cell
mar mar 04, 2014 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progettazione sistema sprinkler ST5
Risposte: 7
Visite : 2152

Re: progettazione sistema sprinkler ST5

un ultima richiesta qualcuno riesce a darmi la precisa definizione di area operativa? ne trovo di diverse tipo questa da wiki area operativa:, ossia la superficie massima su cui si prevede il funzionamento dell'impianto.
o questa dalla norma uni:Termine che si applica agli impianti sprinkler, che ...
da sprinkler cell
lun mar 03, 2014 20:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progettazione sistema sprinkler ST5
Risposte: 7
Visite : 2152

Re: progettazione sistema sprinkler ST5

... e un decimetro cubo è un litro!!!! hai ragione e mi ritengo anche bravo nel farlo questa mi sfuggiva proprio perchè non usandola non ne ho dimestichezza! grazie ancora
da sprinkler cell
lun mar 03, 2014 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progettazione sistema sprinkler ST5
Risposte: 7
Visite : 2152

Re: progettazione sistema sprinkler ST5

grazie mille che ti sei preso la briga di rispondermi! quindi posso ragionare il tutto come ST5 sei stato utilissimo, un altra cosa magari riderete ma dire densità di scarica in mm/min o in litri/min/mq è la stessa cosa?? so che se moltiplico la densità espressa in l/min/mq per l'area operativa ...
da sprinkler cell
lun mar 03, 2014 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progettazione sistema sprinkler ST5
Risposte: 7
Visite : 2152

progettazione sistema sprinkler ST5

salve a tutti, premetto che sono uno studente e non un professionista quindi non conosco il lavoro nella 'pratica' (purtroppo mancano fondi) bensi solo nella teoria.
vi spiego cosa devo fare: ho un prospetto di un capannone (5100 mq) per il deposito di merci plastiche (nastroadesivo) con un impianto ...