La ricerca ha trovato 3 risultati

da EUP
ven set 20, 2013 15:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Primario e secondario di uno scambiatore
Risposte: 5
Visite : 2482

Re: Primario e secondario di uno scambiatore

Non Valvola Intercettazione Combustibile ma Valvola di intercettazione del fluido primario (in alternativa al punto g della 2.2.1)
Qualcuno mi sa dire dove posso trovare informazioni : costruttori, modelli, etc..?
Grazie.
da EUP
mer set 18, 2013 22:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Primario e secondario di uno scambiatore
Risposte: 5
Visite : 2482

Re: Primario e secondario di uno scambiatore

1) Diventa un circuito Ispesl solo se la temperatura del fluido sul primario è superiore a 110°C: diversamente non è soggetto.

2) è chiaro che il superfluo sul secondario era riferito alla valvola di scarico termico e/o valvola int.combustibile visto il punto 2.2 - 2.2.1 del Cap.R.3.D della ...
da EUP
mar set 17, 2013 19:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Primario e secondario di uno scambiatore
Risposte: 5
Visite : 2482

Primario e secondario di uno scambiatore

Salve a tutti.
Dovrei dimensionare un circuito primario (a monte di uno scambiatore di calore) la cui fonte energetica non è rappresentata da un generatore bensì da un circuito proveniente da un radiatore di un cogeneratore con temperatura di 80°C in mandata.