Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

parete esterna spessore 0,31 m
parete interna spessore 0,17 m
da dany
mer set 11, 2013 10:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

AB = BC = DE = EF = 0,5m
da dany
mar set 10, 2013 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

Giotisi?
da dany
mar set 10, 2013 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

oppure devo fare: psi = 0,178*1-0,5*0,304= 0,026 ???
da dany
mar set 10, 2013 10:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

Grazie Giotisi hai perfettamente ragione ma se faccio:
psi = 0,178*0,5- 0,5*0,304 = - 0,063!!!è comunque negativo!
da dany
lun set 09, 2013 20:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

Sono andata a controllare sulla norma ma lo psi int riportato per IW 4 non è negativo.perchè?
da dany
lun set 09, 2013 19:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

Quindi faccio:
Ufactor1 sulle superfici AB e BC
Ufactor2 sulle superfici DE e EF
e poi:
psi tot = Ufactor1 *( lunghezza ab + lunghezza bc) + Ufactor2 *( lunghezza de + lunghezza ef) -Uk,ab*lunghezza ab - Uk,bc*lunghezza bc -Uk,de*lunghezza de - Uk,ef*lunghezza ef

oppure

Ufactor1 sulle superfici AB ...
da dany
lun set 09, 2013 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

ps. scusate l'ignoranza che vuol dire sw?
da dany
lun set 09, 2013 19:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

Facciamo finta che AB,BC appartengano alla stanza STUDIO
DE,EF appartengano alla stanza CUCINA

Quando studio il calore ceduto dalla stanza CUCINA all'esterno non devo solo considerare il calore ceduto direttamente dalle pareti esterne della stanza ma anche attraverso i ponti termici.
Preciso che ...
da dany
lun set 09, 2013 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

Re: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

Non riesco ad allegarlo ma se volete posso mandarvelo via mail.
da dany
lun set 09, 2013 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?
Risposte: 21
Visite : 15222

PSI INTERNO NEGATIVO! PERCHE'?

Salve,
avrei un problema. Devo calcolare la trasmittanza lineare di diversi ponti termici e per far questo sto utilizzando Therm. Ho un problema che si ripete in tutti i tipi di ponte termico che sto analizzando. Tuttavia non riesco a capire cosa sbaglio.

Vi spiego dapprima i passaggi che seguo ...