La ricerca ha trovato 17 risultati
- mer lug 31, 2013 17:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
Re: dimensionamento impianto aeraulico
no dai puoi parlare pace! grazie anke a te! 

- mer lug 31, 2013 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
Re: dimensionamento impianto aeraulico
grazie ancora xò nn mi pariate più addosso! 

- mer lug 31, 2013 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
Re: dimensionamento impianto aeraulico
...arriva un altro scienziato che nn sa leggere bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- mer lug 31, 2013 13:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
Re: dimensionamento impianto aeraulico
poi se leggi bene la domanda ho scritto e nn preteso una consulenza gratuita....." sapete a chi posso rivolgermi " kmq basta ho risolto tutto ok....trovato il progettista che mi segue la parte del condizionamento e trattamento aria! stop saluti
- mer lug 31, 2013 13:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
Re: dimensionamento impianto aeraulico
siamo d'accordo! io nn mi lamento delle risposte ma della cattiveria e delle offese gratuite.....( mi hanno dato del Trota!!!! ) ho letto altri argomenti e mi sembravano domande consulenze simili ....ovvio che mi affido alla consulenza di persone più esperte di me, ci mancherebbe! ripeto è il mio ...
- mer lug 31, 2013 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiller funzionamento
- Risposte: 16
- Visite : 9416
Re: chiller funzionamento
grazie sei stato molto gentile e scusa se erano concetti forse elementari ma x me nn molto....saluti buona giornata
- mer lug 31, 2013 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiller funzionamento
- Risposte: 16
- Visite : 9416
Re: chiller funzionamento
che siete una massa di esaltati! ke probabilmente nn ha un c ....o da fare
- mer lug 31, 2013 12:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
Re: dimensionamento impianto aeraulico
scusate se offeso il vostro forum grazie lo stesso ciao a tutti.
- mer lug 31, 2013 12:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiller funzionamento
- Risposte: 16
- Visite : 9416
Re: chiller funzionamento
no nick name ti ringrazio per la risposta e x la comprensione....veramente grazie sei stato chiarissimo.
sinceramente è un forum tutte le offese me le prendo cn umiltà e rispondo ribadendo un concetto importante....nn ho la pretesa di fare il lavoro di un termotecnico e se ho utilizzato questo forum ...
sinceramente è un forum tutte le offese me le prendo cn umiltà e rispondo ribadendo un concetto importante....nn ho la pretesa di fare il lavoro di un termotecnico e se ho utilizzato questo forum ...
- mar lug 30, 2013 23:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiller funzionamento
- Risposte: 16
- Visite : 9416
Re: chiller funzionamento
e tu se ti danno fastidio le mie domande leggiti i fumetti la sera! questo forum è libero! almeno credevo! oltre al fatto ke se leggi le date uno il 30 luglio alle 23.38 se sta faticando un motivo ci sarà! stop
- mar lug 30, 2013 23:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiller funzionamento
- Risposte: 16
- Visite : 9416
Re: chiller funzionamento
allora: sn un ingegnere civile! nutro grandissima stima x i termotecnici ma realmente mi sn iscritta a questo sito xkè mi sn capitate x mano delle situazioni progettuali di questo tipo....
ovviamente prima di collaborare cn altre figure professionali volevo semplicemente capirci qualkosa io x ...
ovviamente prima di collaborare cn altre figure professionali volevo semplicemente capirci qualkosa io x ...
- mar lug 30, 2013 21:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
Re: dimensionamento impianto aeraulico
e la parcella al progettista termotecnico la paghi tu?kmq grazie con simpatia!
- mar lug 30, 2013 20:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chiller funzionamento
- Risposte: 16
- Visite : 9416
chiller funzionamento
ari salve a tutti
ma il chiller come funziona? si deve collegare ad una pompa di calore x il riscaldamento?
siate umani!
ma il chiller come funziona? si deve collegare ad una pompa di calore x il riscaldamento?
siate umani!

- mar lug 30, 2013 20:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rapporti costi aeraulico e sistema split tradizionali
- Risposte: 7
- Visite : 1653
Re: rapporti costi aeraulico e sistema split tradizionali
vabbene grazie lo stesso ....forza ferrari! tiè
- mar lug 30, 2013 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rapporti costi aeraulico e sistema split tradizionali
- Risposte: 7
- Visite : 1653
Re: rapporti costi aeraulico e sistema split tradizionali
sn il progettista! oi oi! ....un installatore mi parlava di 16000 BTU possibile? mentre x dimensionare un sistema di climatizzazione canalizzato con multispilt ( sharp ) mi dava 9000 BTU!!! sn al mio primo dimensionamento! booom!
grazie


grazie
- lun lug 29, 2013 12:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rapporti costi aeraulico e sistema split tradizionali
- Risposte: 7
- Visite : 1653
rapporti costi aeraulico e sistema split tradizionali
ari salve....
sto realizzando un impianto di climatizzazione caldo/freddo x un piccolo bar....
il committente mi chiedeva preventivi per un sistema di tipo aeraulico e il confronto con un sistema di climatizzazione di tipo tradizionale cioè multiplit ventilconvettori con pompa di calore
sapete dirmi ...
sto realizzando un impianto di climatizzazione caldo/freddo x un piccolo bar....
il committente mi chiedeva preventivi per un sistema di tipo aeraulico e il confronto con un sistema di climatizzazione di tipo tradizionale cioè multiplit ventilconvettori con pompa di calore
sapete dirmi ...
- lun lug 29, 2013 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento impianto aeraulico
- Risposte: 16
- Visite : 5301
dimensionamento impianto aeraulico
salve a tutti....ho una domanda....qualkuno mi aiuta? :roll:
" devo dimensionare un piccolo impianto aeraulico per un bar....mi trovo in difficoltà xkè nn ho idea di come dimensionare l'uta e mi kiedevo se qualkuno sa a ki posso rivolgermi anche xkè il locale presenta una volta a vela e devo ...
" devo dimensionare un piccolo impianto aeraulico per un bar....mi trovo in difficoltà xkè nn ho idea di come dimensionare l'uta e mi kiedevo se qualkuno sa a ki posso rivolgermi anche xkè il locale presenta una volta a vela e devo ...