La ricerca ha trovato 10 risultati
- gio giu 20, 2013 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOTOPOMPA CON PRESTAZIONI INFERIORI
- Risposte: 4
- Visite : 1219
Re: MOTOPOMPA CON PRESTAZIONI INFERIORI
Grazie terminus per la tua celere risposta. Ma come posso intervenire sull'impianto se non voglio intervenire sulla pompa? Potrei cambiare le lance, passando da una con k=150 ad una con k=180? Mi da più portata e meno pressione? con lance con k=150 abbiamo 250 l/min e pressione pari a 3,2 bar, ci ...
- gio giu 20, 2013 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOTOPOMPA CON PRESTAZIONI INFERIORI
- Risposte: 4
- Visite : 1219
Re: MOTOPOMPA CON PRESTAZIONI INFERIORI
Ma come si può intervenire sui giri? In pratica la motopompa ha caratteristiche inferiori, il resto va bene. c'è stato un errore di fornitura. Ma ora come si aumentano i giri? E' una cosa fattibile da un meccanico o da chi altro?
- mer giu 19, 2013 21:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOTOPOMPA CON PRESTAZIONI INFERIORI
- Risposte: 4
- Visite : 1219
MOTOPOMPA CON PRESTAZIONI INFERIORI
Buongiorno a tutti. Ho un problema non da poco da sottoporvi: è stato installato in un cantiere un gruppo di pompaggio con relativo serbatoio di accumulo costituito da due pompe: un'elettropompa e una motopompa. Al collaudo si scopre che la pompa elettrica da le prestazioni richieste, come da dati ...
- ven mar 29, 2013 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 16968
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Scusa la mia abissale ignoranza: cosa vuol dire la sigla VDR??
- ven mar 29, 2013 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 16968
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Scusa scusa Terminus, ma spiegami bene questo ultimo passaggio perchè è importante: che differenza c'è tra appendice normativa e informativa? Posso non seguirla alla lettera? Posso fare di testa mia? Se ho meno pressione va bene lo stesso? E se ho meno portata? Scusami voglio capire bene quest ...
- ven mar 29, 2013 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 16968
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
La pompa da 72 mc/h a 4 atm.
Il punto è che io posso cambiare le lance ma se il collaudatore viene col suo attrezzo, che monta sulla manichetta, buttando via la lancia che c'è montata, misura la pressione alla manichetta e poi da li determina per via tabellare la portata. Ma sono regolari queste ...
Il punto è che io posso cambiare le lance ma se il collaudatore viene col suo attrezzo, che monta sulla manichetta, buttando via la lancia che c'è montata, misura la pressione alla manichetta e poi da li determina per via tabellare la portata. Ma sono regolari queste ...
- ven mar 29, 2013 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 16968
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Ho fatto i conti a mano e ho calcolato le perdite di carico localizzate e distribuite, secondo la formula riportata nella norma uni 10779. Ho aggiunto a queste perdite di carico (calcolate in metri di colonna d'acqua) i 30 metri richiesti all'ultimo idrante e ho ottenuto la pressione richiesta alla ...
- ven mar 29, 2013 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 16968
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Il collaudatore ha effettuato la prova aprendo contemporaneamente 4 idranti esterni e misurando la pressione (solo la pressione) con una sula lancia con un manometro tarato. La portata se l'è ricavata da una tabellina. Con 3 bar arriviamo a 260 litri/min circa e non 300 litri/min come richiesto ...
- ven mar 29, 2013 00:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 16968
Re: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
In pratica mi viene richiesta una pressione di 4 bar all'ultimo idrante in quanto le lance in commercio hanno un K massimo di 150 e quindi la pressione di 3 bar non darebbe la portata di 300 litri al minuto. Ma possibile che in commercio non esistano lance a norma e non fuori norma che diano 300 ...
- gio mar 28, 2013 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
- Risposte: 27
- Visite : 16968
Progetto rete antincendio CON IDRANTI ESTERNI uni 70.
Salve a tutti.
Avrei un quesito da porre. Ho progettato un impianto antincendio esterno ad un edificio di classe di rischio 2 considerando il funzionamento simultaneo di 4 idranti soprassuolo uni 70 e una stazione di pompaggio da 72 mc/h. Ho considerato una pressione residua all'ultimo idrante ...
Avrei un quesito da porre. Ho progettato un impianto antincendio esterno ad un edificio di classe di rischio 2 considerando il funzionamento simultaneo di 4 idranti soprassuolo uni 70 e una stazione di pompaggio da 72 mc/h. Ho considerato una pressione residua all'ultimo idrante ...