La ricerca ha trovato 3 risultati

da gioric
ven gen 18, 2013 15:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo
Risposte: 5
Visite : 6666

Re: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

io sto facendo una certificazione energetica
la normativa regionale (ER) dice che, qualora sia presente l'impianto di condizionamento e qualora la superficie condizionata sia sup a 200 mq, occorre calcolare la prestazione termica x il raffrescamento ed occorre fare riferimento alla ts 11300, che, in ...
da gioric
gio gen 17, 2013 10:40
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo
Risposte: 5
Visite : 6666

Re: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

si, come ho detto, a me interessa il calcolo di Qctr

seguendo la norma, non capisco come si possa calcolare (per il raffrescamento.....mentre è chiaro per il riscaldamento)

ciao
da gioric
gio gen 17, 2013 07:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo
Risposte: 5
Visite : 6666

Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

Salve,
non mi è chiaro come si calcola l'energia termica per il periodo estivo in base alla TS 11300, riguardo al termine Qc,tr

la formula proposta è la seguente Q=H(Ti-Te)*t, il bilancio si fa mensilmente

Ti= temperatura interna= 26°
Te= temperatura media mensile ambiente esterno

dalla UNI 10349 ...