La ricerca ha trovato 4 risultati

da pomo
gio set 11, 2014 14:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA
Risposte: 10
Visite : 5795

Re: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA

Salve,
secondo me deve applicare la UNI 8723 in aggiunta alle prescrizioni di UNI 7129, alle quali viene rimandato dalla stessa UNI 8723.
In un caso analogo ho fatto applicare un pressostato differenziale, affinchè l'e.v. si chiuda quando non si ha garanzia del flussaggio minimo dell'aria prescritto ...
da pomo
lun mar 24, 2014 19:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caso particolare di sostituzione del generatore
Risposte: 6
Visite : 2073

Re: Caso particolare di sostituzione del generatore

Buonasera a tutti.
Mi sto imbattendo in un caso analogo a quello di Girondone.
Edificio unico dal punto di vista funzionale, con 2 zone dotate di impianti distinti (2 sistemi edificio-impianto).
Si sostituiscono i generatori secondo comma 347 e si opera un frazionamento dell'immobile.

Leggendo ...
da pomo
dom mar 23, 2014 12:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione infissi con variaz. prospetto
Risposte: 0
Visite : 757

Sostituzione infissi con variaz. prospetto

Buongiorno a tutti.
sono a chiedere una Vs. gentile opinione, riguardo ad una ristrutturazione di un edificio esistente in cui verranno cambiate le finestre. (Comma 345.b)
Domanda 1:
Se per motivi tecnici, si dovesse operare una variazione prospettica, modificando la posizione del nuovo infisso ...
da pomo
sab dic 28, 2013 10:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione impianto solare contesto ristrutturazione
Risposte: 1
Visite : 1004

Detrazione impianto solare contesto ristrutturazione

Buongiorno a tutti!
Vi leggo da molto tempo e provo a proporre un quesito confidando nel confronto con i colleghi più esperti di me.

Contesto: ristrutturazione edilizia e ristrutturazione impianto termico (inferiore a 1000 mq).
Oggetto: Impianto solare termico per soddisfacimento 50% sola ACS da ...