- da palitt
- mer mar 13, 2013 11:26
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
ketenegh ha scritto:non so se è stata una coincidenza o sei proprio un genio!
sicuramente la seconda ipotesi


hihihih!! Ti ringrazio infinitamente della tua pazienza!! Buona giornata e alla prossima
- da palitt
- mer mar 13, 2013 10:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
Ho risolto..la notte mi ha portato consiglio per davvero!! :-) non so se è stata una coincidenza o sei proprio un genio! Fatto sta ke ragionando un po con piu calma ho risolto il mio problema.
L'errore stava nel valore sbagliato inserito nel campo "Ponte termico perimetrale" all'interno della ...
- da palitt
- mer mar 13, 2013 09:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
Non capisco perchè di fronte ad un garbato e saggio consiglio si debba rispondere in questa maniera: tanto più considerando che ti si fa la cortesia di aiutarti a fine giornata.
Ma poi, che uno iscritto da due mesi pretenda di spiegare a chi è iscritto da anni a cosa serva questo forum, è ...
- da palitt
- mer mar 13, 2013 09:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
Questo non è un commento ke mi aiuta!
Invece credo che potrebbe esserlo ed è quello che consiglierei di fare al collaboratore più caro. Sempre stando nelle banalità, quando si è concentrati su un esercizio e lo si verifica in continuazione ci si convince sempre di più di aver fatto tutto giusto e ...
- da palitt
- mar mar 12, 2013 19:52
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
ketenegh ha scritto:Credo che anche tu sia convinto che ci sia una svista da qualche. Chiudi e riprendi domani, se puoi. Stanotte ti verrà in mente.
Questo non è un commento ke mi aiuta! Questo forum serve ad altro..e se proprio sei stufo basta nn rispondermi piu!!
- da palitt
- mar mar 12, 2013 19:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
Sempre per essere banali, non è che hai messo qualche dato sbagliato (centimetri invece che metri...) nei parametri del pavimento? EC a volte vuole cm, ogni tanto m, ogni tanto mm e succede di cappellare ed avere risultati stranissimi.
Capisco cosa intendi ed ho controllato..purtroppo x me tutto ...
- da palitt
- mar mar 12, 2013 18:25
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
Non vorrei chiederti cose banali, ma come hai trovato che la trasmittanza del pacchetto è 0,36?
Il tuo sw dovrebbe calcolarla secondo la 13370 (calcolo della trasmittanza equivalente del sistema struttura terreno) che considera sia il pavimento che le eventuali pareti controterra adiacenti. Hai ...
- da palitt
- mar mar 12, 2013 17:45
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
ponca ha scritto:Forse la trasmittanza termica è 0.36 ma la trasmittanza termica media è inferiore. Ma con questa struttura comunque mi sarei aspettato un valore di trasmittanza migliore.
Anche io mi sarei aspettato altro. Comunque la trasmittanza media èm maggiore ed è di 1,799.
Non so come risolvere!
- da palitt
- mar mar 12, 2013 17:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 18
- Visite : 5790
Salve a tutti, spero in qualche anima santa che mi aiuti a risolvere un piccolo problema.
Parliamo di pavimento su terreno.
Ho fatto il pacchetto del solaio di pavimento con queste caratteristiche:
- 150 mm ghiaia grossa senza argilla
- 150 mm cls di aggregati naturali - a struttura chiusa - pareti ...