Salve a tutti!
Sono uno studente e sto facendo una tesi su un sistema antincendio per un impianto di Gassificazione a biomassa legnosa che produce 60 kw di energia elettrica tramite un motore a combustione interna partendo da cippato di legno.
L'impianto è quasi tutto in lieve depressione.
Ai ...
La ricerca ha trovato 7 risultati
- ven feb 15, 2013 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: norme CPI per Gassificatore a cippato di legno
- Risposte: 0
- Visite : 563
- ven feb 15, 2013 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: norme CPI per Gassificatore a cippato di legno
- Risposte: 0
- Visite : 559
norme CPI per Gassificatore a cippato di legno
Salve a tutti!
Sono uno studente e sto facendo una tesi su un sistema antincendio per un impianto di Gassificazione a biomassa legnosa che produce 60 kw di energia elettrica tramite un motore a combustione interna partendo da cippato di legno.
L'impianto è quasi tutto in lieve depressione.
Ai ...
Sono uno studente e sto facendo una tesi su un sistema antincendio per un impianto di Gassificazione a biomassa legnosa che produce 60 kw di energia elettrica tramite un motore a combustione interna partendo da cippato di legno.
L'impianto è quasi tutto in lieve depressione.
Ai ...
- sab dic 15, 2012 21:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a idranti x attività non normata
- Risposte: 9
- Visite : 1910
Re: Impianto a idranti x attività non normata
E' necessario che sovrapponga per forza graficamente la curva dell'impianto con la curva della pompa x ottenere il punto di funzionamento o c'è un modo più rapido x farlo?
- sab dic 15, 2012 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a idranti x attività non normata
- Risposte: 9
- Visite : 1910
Re: Impianto a idranti x attività non normata
Quest'ultima cosa è scritta nella UNI 671-2?
Un'altra cosa: per quanto riguarda il calcolo dell'NPSH disponibile e del battente devo fare riferimento solo a quanto c'è scritto nella UNi12845 e al catalogo della pompa? La stessa cosa vale per il dimensionamento di un serbatoio fuori terra? Non so ...
Un'altra cosa: per quanto riguarda il calcolo dell'NPSH disponibile e del battente devo fare riferimento solo a quanto c'è scritto nella UNi12845 e al catalogo della pompa? La stessa cosa vale per il dimensionamento di un serbatoio fuori terra? Non so ...
- gio dic 13, 2012 23:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a idranti x attività non normata
- Risposte: 9
- Visite : 1910
Re: Impianto a idranti x attività non normata
Perfetto...quindi si tratta solo di sommare perdite di carico distribuite e concentrate con HW lungo la rete e considerare gli idranti come delle normali perdite concentrate? Le perdite lungo la manichetta, la saracinesca e la lancia del corpo idrante sono già incluse nel coefficiente di erogazione k?
- gio dic 13, 2012 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a idranti x attività non normata
- Risposte: 9
- Visite : 1910
Re: Impianto a idranti x attività non normata
Ma per un unico anello non è necessario scomodare Hardy Cross vero? Mi basta un foglio elettronico e magari una verifica con Epanet (non disponendo di EC)...che ne pensa? Ovviamente così la rete sarà un po' sovradimensionata ma sempre a favore della sicurezza dell'impianto.
Grazie mille!
Grazie mille!
- gio dic 13, 2012 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a idranti x attività non normata
- Risposte: 9
- Visite : 1910
Impianto a idranti x attività non normata
Salve a tutti ho da fare una Tesi su un impianto antincendio a servizio di un impianto di gassificazione di biomassa e ho 2 dubbi che mi attanagliano da diversi giorni.
La situazione è la seguente: ho da proteggere un capannone industriale di 200 m^2 (categoria di rischio 2) con 2 idranti UNI 45 ...
La situazione è la seguente: ho da proteggere un capannone industriale di 200 m^2 (categoria di rischio 2) con 2 idranti UNI 45 ...