Sicuramente c'è qualche problema sulle canalizzazioni, il manutentore mi ha riferito che nel tempo le ditte che si sono susseguite hanno effettuato delle lavorazioni andando a bucare anche i canali.
La soluzione per me sarebbe quella di far ispezionare i canali e magari rifare tutto il sistema di ...
La ricerca ha trovato 3 risultati
- ven mar 23, 2012 13:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata aria
- Risposte: 4
- Visite : 959
- gio mar 22, 2012 15:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata aria
- Risposte: 4
- Visite : 959
Re: portata aria
Ho tenuto accesa una sola e spente le altre due, la situazione migliora un pochino ma sono sempre in deficit di portata!!
- gio mar 22, 2012 14:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata aria
- Risposte: 4
- Visite : 959
portata aria
Ciao ho visualizzato un impianto di condizionamento a tutt'aria composto da tre unità trattamento aria a servizio di tre sale riunioni. Le tre UTA hanno la presa di aria esterna in comune,ho misurato la portata di aria sulla presa di aria esterna e risulta più bassa rispetto alla portata che ...