La ricerca ha trovato 15 risultati

da laser
gio gen 08, 2015 19:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenze superiori ai 50 Kw
Risposte: 10
Visite : 2625

Potenze superiori ai 50 Kw

Lo sò è una domanda banale, la faccio e mi do la risposta, sicuramente sbagliata.

Stesso locale di installazione due caldaie da 32 KW la cui somma supera i 50 KW. Due reti di adduzione gas distinte, due circuiti idraulici distinti.
No progetto uni 7129, no pratica ispesl.
Niente pratiche ...
da laser
mer mag 21, 2014 19:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ho scritto un programma in Visual Basic
Risposte: 1
Visite : 953

Ho scritto un programma in Visual Basic

per il calcolo del fattore di ombreggiamento.
Volevo una vostra opinione in merito. E' privo di virus.

http://ge.tt/6GzBYeh1/v/1
da laser
sab feb 08, 2014 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AQE
Risposte: 1
Visite : 784

Re: AQE

Nessun suggerimento?
da laser
mer feb 05, 2014 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AQE
Risposte: 1
Visite : 784

AQE

Non ricordo più, l'attestato di qualificazione và redatto ancora solo per le nuove costruzioni o anche per ampliamenti e ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie?
da laser
ven dic 20, 2013 19:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stufa a pellet
Risposte: 1
Visite : 854

Stufa a pellet

Per una stufa a pellet non idronica serve il libretto di impianto?
da laser
ven dic 06, 2013 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto impianto per pdc
Risposte: 9
Visite : 3199

Re: Libretto impianto per pdc

sono state introdotte le PERIODICITA' per i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sugli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da macchine frigorifere e/o pompe di calore ( > 12 kW).
I controlli di efficienza energetica non vanno confusi con gli OBBLIGHI DI ISPEZIONE per macchine ...
da laser
gio dic 05, 2013 11:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Allegare libretto Pompa di Calore
Risposte: 2
Visite : 1050

Re: Allegare libretto Pompa di Calore

Ma lo messa anche qui perchè è un problema più per i certificatori che penso si siano trovati più volte con questo problema
da laser
gio dic 05, 2013 10:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Allegare libretto Pompa di Calore
Risposte: 2
Visite : 1050

Allegare libretto Pompa di Calore

Cosa si allega in caso di pompa di calore di P 15 kw? Cosa posso scrivere nelle note in caso non ci sia un modello disponibile ai sensi del dpr 74?
da laser
gio dic 05, 2013 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto impianto per pdc
Risposte: 9
Visite : 3199

Re: Libretto impianto per pdc

Secondo il dpr 74 è obbligo il libretto per potenza maggiore di 12 Kw mentre secondo il dpr 174 sopra i 6kg di gas se ermetico e nel mio caso è inferiore.
Lo devo allegare ad una certificazione energetica. La potenza in riscaldamento è di 15 kw.
da laser
mar dic 03, 2013 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto impianto per pdc
Risposte: 9
Visite : 3199

Re: Libretto impianto per pdc

....e allora cosa utilizzi?
da laser
mar dic 03, 2013 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto impianto per pdc
Risposte: 9
Visite : 3199

Re: Libretto impianto per pdc

nessuno mi sà dire qualcosa?
da laser
mar dic 03, 2013 17:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto impianto per pdc
Risposte: 9
Visite : 3199

Libretto impianto per pdc

Come deve essere compilato il libretto di impianto per una pompa di calore? Và bene lo stesso per i generatori a combustione compilato dove necessario?
da laser
mer nov 09, 2011 13:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aerazione apparecchi a gas
Risposte: 4
Visite : 1249

Re: Aerazione apparecchi a gas

il ricovero è di soli motori diesel
da laser
ven nov 04, 2011 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aerazione apparecchi a gas
Risposte: 4
Visite : 1249

Re: Aerazione apparecchi a gas

La domanda è forse banale
Qualcuno sà darmi qualche indicazione?
da laser
gio nov 03, 2011 18:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aerazione apparecchi a gas
Risposte: 4
Visite : 1249

Aerazione apparecchi a gas

Devo installare due generatori di aria calda a scambio diretto in una autorimessa.
Il gas è gpl, la portata termica dei generatori è di 28,8 Kw.
Poichè la somma è 28,8 + 28,8 = 57,60 maggiore di 50 Kw applico il dm 16 aprile 1996.
I fori di aerazione per locale obbligatoriamente fuori terra avranno ...