Matteo: a quanto pare la situazione non ti è chiara, nè a te, nè agli altri condomini, nè all'amministratore.
Non sei solo tu fuori norma , lo sono tutti a causa dei difetti costruttivi e causati nel tempo alla canna fumaria.
Di seguito ragionerò ipotizzando che la tua sia caldaia per ...
La ricerca ha trovato 4 risultati
- sab ott 01, 2011 11:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
- Risposte: 8
- Visite : 2982
- mer set 28, 2011 19:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
- Risposte: 8
- Visite : 2982
Re: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
Le cose legali sono da avvocato.
Per le tecniche, il problema è che la tua caldaia butta aria col ventilatore nella CCR e può compromettere il funzionamento corretto (nonchè la sicurezza per scarichi di CO) degli altri generatori.
Dovresti installare una tipo B simile alle altre.
E' quello che ...
Per le tecniche, il problema è che la tua caldaia butta aria col ventilatore nella CCR e può compromettere il funzionamento corretto (nonchè la sicurezza per scarichi di CO) degli altri generatori.
Dovresti installare una tipo B simile alle altre.
E' quello che ...
- mer set 28, 2011 19:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
- Risposte: 8
- Visite : 2982
Re: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
è la soluzione che vorrei perseguire ma serve l'ok del condominio che non arriva.Mimmo_510859D ha scritto:La caldaia hai detto che è sul terrazzo. Giusto? Se non ci sono impedimenti dovuti a regolamenti condominiali potresti effettuare anzichè uno scarico diretto a parete uno scarico diretto a tetto.
- mer set 28, 2011 08:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
- Risposte: 8
- Visite : 2982
canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
saluti a tutti.
ho comprato un appartamento in un condominio e al primo controllo della caldaia ho scoperto di essere fuori norma: sul terrazzo ho una caldaia a camera stagna che si allaccia alla canna fumaria (collettiva ramificata).
Mi sono interessato per sostituirla ma il tecnico che è uscito ...
ho comprato un appartamento in un condominio e al primo controllo della caldaia ho scoperto di essere fuori norma: sul terrazzo ho una caldaia a camera stagna che si allaccia alla canna fumaria (collettiva ramificata).