La ricerca ha trovato 4 risultati

da matteo66
sab ott 01, 2011 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
Risposte: 8
Visite : 2982

Re: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia

Matteo: a quanto pare la situazione non ti è chiara, nè a te, nè agli altri condomini, nè all'amministratore.

Non sei solo tu fuori norma , lo sono tutti a causa dei difetti costruttivi e causati nel tempo alla canna fumaria.

Di seguito ragionerò ipotizzando che la tua sia caldaia per ...
da matteo66
mer set 28, 2011 19:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
Risposte: 8
Visite : 2982

Re: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia

Le cose legali sono da avvocato.
Per le tecniche, il problema è che la tua caldaia butta aria col ventilatore nella CCR e può compromettere il funzionamento corretto (nonchè la sicurezza per scarichi di CO) degli altri generatori.

Dovresti installare una tipo B simile alle altre.

E' quello che ...
da matteo66
mer set 28, 2011 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
Risposte: 8
Visite : 2982

Re: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia

Mimmo_510859D ha scritto:La caldaia hai detto che è sul terrazzo. Giusto? Se non ci sono impedimenti dovuti a regolamenti condominiali potresti effettuare anzichè uno scarico diretto a parete uno scarico diretto a tetto.
è la soluzione che vorrei perseguire ma serve l'ok del condominio che non arriva.
da matteo66
mer set 28, 2011 08:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia
Risposte: 8
Visite : 2982

canna fumaria sottodimensionata e sostituzione caldaia

saluti a tutti.
ho comprato un appartamento in un condominio e al primo controllo della caldaia ho scoperto di essere fuori norma: sul terrazzo ho una caldaia a camera stagna che si allaccia alla canna fumaria (collettiva ramificata).

Mi sono interessato per sostituirla ma il tecnico che è uscito ...