La ricerca ha trovato 7 risultati

da gastaldi.marco
mer nov 16, 2011 07:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO
Risposte: 9
Visite : 9065

Re: PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO

Dopo aver sistemato le varie temperature ed aver assegnato :
t amb interno : + 20°C
t esterno : + 1°C
t ambiente non riscaldato : + 10,3°C

nella risposta dell'U factor di therm dopo aver eseguito il calcolo mi assegna : delta T per tutti i campi (interno, esterno, amb. non riscaldato) di 19°C .

E ...
da gastaldi.marco
sab nov 12, 2011 01:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO
Risposte: 9
Visite : 9065

Re: PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO

Salve ragazzi, è un po’ che non mi faccio sentire, ho avuto il tempo di applicami un po’ ; ora sono intenzionato a risolvere in ponte termico che ho lasciato in sospeso.

1°- calcolo della temperatura esterna (senza l’uso software)
come ben scrive “Powerthbe” si può ricavare dalla UNI 10349
θe = θer ...
da gastaldi.marco
mar ago 02, 2011 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO
Risposte: 9
Visite : 9065

Re: PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO

Ringrazio per la tempestiva risposta
Non ho la pretesa di voler ottenere subito un calcolo giusto, ma volevo solo capire la logica di funzionamento; sto cercando di applicarmi il più possibile per riuscire a calcolare il ponte termico.
Per la norma 11300 vedrò di recuperarla perchè voglio ...
da gastaldi.marco
mar ago 02, 2011 01:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO
Risposte: 9
Visite : 9065

PONTE TERMICO SU AMBIENTE NON RISCALDATO

Sono poche settimane che mi sto documentando nei calcoli dei ponti termici ad elementi finiti.
Volevo porvi un quesito in merito al calcolo del seguente ponte termico :
ABITAZIONE CON SOTTO AMBIENTE NON RISCALDATO

Elenco dei materiali impiegati :
Rif 01 – Polistirene espanso sp 12 cm – λ 0,036
Rif ...
da gastaldi.marco
mer lug 27, 2011 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VERIFICA PONTE TERMICO UNI14683
Risposte: 5
Visite : 1314

Re: VERIFICA PONTE TERMICO UNI14683

Teoricamente il ponte termico calcolato ad elementi finiti (psi_e = 0,47) dovrebbe essere inferiore rispetto a quello di normativa (psi_e = -0,05) che utilizza valori più cautelativi, invece risulta esattamente il contrario.
Non capisco.
Non voglio rubare troppo tempo, ma gentilmente potreste farmi ...
da gastaldi.marco
mer lug 27, 2011 13:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VERIFICA PONTE TERMICO UNI14683
Risposte: 5
Visite : 1314

Re: VERIFICA PONTE TERMICO UNI14683

Ringrazio ancora per la tempestiva risposta

Ma quindi , correggetemi se sbaglio, per certificazione energetica in Regione Lombardia, dovrei calcolare :

L2d = ufatctor * lenght = 0,821 * 1 = 0,821
psi_i = L2d-U1*L1-U2*L2 = 0,821 - 0,340 - 0,340 = 0,14
Valore che rispecchia anche ponte termico C1 ...
da gastaldi.marco
mer lug 27, 2011 02:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VERIFICA PONTE TERMICO UNI14683
Risposte: 5
Visite : 1314

VERIFICA PONTE TERMICO UNI14683

Chiedo gentilmente un aiuto in merito alla verifica del ponte termico C1 della norma UNI 14683:2008

Volevo verificare lo stesso tipo di nodo con Therm per capire se sto eseguendo correttamente i calcoli :

Su opzioni / therm file option : quad tree 6 - max error 2% - max iteration 10
ho disegnato ...