La ricerca ha trovato 5 risultati

da ing.simo
mer gen 16, 2013 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)
Risposte: 17
Visite : 6121

Re: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)

Dicitura sbagliata. Deve essere: "Percentuale di energia da fonti rinnovabili per Riscaldamento, raffrescamento e ACS = 33.37 %".
Comincio a capire il punto di vista dell'impiegato. Non ha tutti i torti.

Non sono molto convinto...cmq per chiudere la storia proverò a in serire la dicitura con ...
da ing.simo
mer gen 16, 2013 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)
Risposte: 17
Visite : 6121

Re: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)


Secondo me vuole che specifichi suddividendolo (percentuale acs e percentuale risc) quel 33%, ma rimarrei con il problema dell'Epe=0!!!
E' comunque sbagliato. Tu potresti fare anche il 20% solo con il riscaldamento e saresti a posto.
Il dlgs non richiede di specificare la composizione

Concordo ...
da ing.simo
mar gen 15, 2013 20:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)
Risposte: 17
Visite : 6121

Re: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)

mi dice inoltre che l'Epe non può essere zero

:shock: E perchè mai? Cioè uno è obbligato a condizionare casa sua anche controvoglia?

Concordo, inoltre io sono ben oltre quel 20%, raggiungo il 33%

percentuale coperta dal solare 60,70% (dove 60,70 - 50 = 10,70% è da computarsi nella quota del ...
da ing.simo
mar gen 15, 2013 18:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)
Risposte: 17
Visite : 6121

Re: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)


Per quanto riguarda il tuo punto 2, non ho capito bene la questione. Cioè l'impiegato ti obbliga a specificare la composizione del fabbisogno? Se è così, è da fargli fare un bel trattamento sanitario obbligatorio.

Si vuole che scriva: percentuale coperta dal solare 60,70% (dove 60,70 - 50 = 10 ...
da ing.simo
mar gen 15, 2013 17:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)
Risposte: 17
Visite : 6121

Pratica bloccata da uff. tecnico comunale (legge 10)

Salve a tutti, ho redatto una relazione tecnica (ex legge 10/91) per un nuovo fabbricato.

Premetto che ho letto qualche post presente nel forum:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15502;
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15840;

L’uff. tecnico comunale mi manda ...