Fabbisogno acs

Messaggio da conny »

Salve a tutti,
sto calcolando il fabbisogno di acs però la UNI 9182/1987 e la R03/3 non riportano fabbisogni indicativi per edifici scolastici. Ho trovato una tabella che prevede valori pari a 5 - 10 L/persona senza impianto doccia, però non so qual'è la fonte...C'è qualche norma che lo prevede?
Ringrazio in anticipo...
Conny :)
SuperP
Messaggi: 10747
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Fabbisogno acs

Messaggio da SuperP »

conny ha scritto: UNI 9182/1987
è uscita quella nuova.. avercela!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Fabbisogno acs

Messaggio da danilo2 »

Tutto sommato per i soci (UNI o AICARR o altro) costa solo 40 Euro...
Meglio la versione elettronica o su carta?
SuperP
Messaggi: 10747
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Fabbisogno acs

Messaggio da SuperP »

danilo2 ha scritto:Tutto sommato per i soci (UNI o AICARR o altro) costa solo 40 Euro...
Meglio la versione elettronica o su carta?
Elettronica :)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Fabbisogno acs

Messaggio da danilo2 »

Lo immaginavo :D
SuperP
Messaggi: 10747
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Fabbisogno acs

Messaggio da SuperP »

danilo2 ha scritto:Tutto sommato per i soci (UNI o AICARR o altro) costa solo 40 Euro...
Meglio la versione elettronica o su carta?
anche ai soci ANIT credo..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Fabbisogno acs

Messaggio da Kalz »

scusate l'ignoranza per adesso bisogna ancora utilizzare la vecchia 9182 invece della nuova EN 806? Grazie
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Fabbisogno acs

Messaggio da danilo2 »

comma 7 articolo 5 DPR 412/93:
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori d calore destinati alla
produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per unica pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere
dimensionati secondo le norme tecniche UN 9182