A2 O A3 IL DILEMMA
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mar mag 09, 2023 12:54
A2 O A3 IL DILEMMA
STO FACENDO IL PROGETTO PER UN DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO E PANNELLI SOLARI, RELATIVAMENTE PICCOLO < 2000M2, ORA CHIARAMENTE PER IMPOSTARE IL PROGETTO ED I RELATIVI LIVVELLI PRESTAZIONALI,STO VALUTANDO SE RICADE IN A2 O A3, IN QUANTO, CONSIDERANDO ANCHE L'IMBALLAGGIO NON SONO SICURO SE LA VELOCITA' DI PROPAGAZIONE LA POSSO CONSIDERARE 300 O 150...CONSIGLI IN MERITO?
- weareblind
- Messaggi: 3125
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
Hai più di 5.000 kg di combustibile? Se sì, applica l'analisi per i depositi come come previsto dalla UNI EN 12845 e richiamato dalla tabella del Codice per definire A2 o A3. Cioè quale HHS sei.
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
lo stoccaggio è su scaffalature ?
se sì di che altezza ?
io così senza sapere granchè direi A2, poi però bisogna approfondire cosa depositi e come
se sì di che altezza ?
io così senza sapere granchè direi A2, poi però bisogna approfondire cosa depositi e come
- weareblind
- Messaggi: 3125
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
E allora da tabella A2, senza altre considerazioni al contorno.
Io, di norma, parto da A3. Se posso soddisfare quello, fine. Non sto a diventare pazzo.
Io, di norma, parto da A3. Se posso soddisfare quello, fine. Non sto a diventare pazzo.
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mar mag 09, 2023 12:54
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
QUINDI SE CONFIGURO IL DEPOSITO E LE DISTANZE IN MANIERA TALE CHE GLI STOCCAGGI SIANO CLASSIFICATI < HHS3, VA DA SE CHE DA CODICE SIA IN A2, CHIARAMENTE CON IMPILAMENTO 3M <H<5M......
- weareblind
- Messaggi: 3125
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
Va da sé, no. Va dalla VRI.
Ti si è incastrato il tasto maiuscolo?
Ti si è incastrato il tasto maiuscolo?
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mar mag 09, 2023 12:54
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
Si nn me n ero accorto....che fosse tutto maiuscolo.....nn voleva significare niente....ahah, grz per i consigli
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
Il DM 03/08/2015 assegnava una velocità prevalente di crescita dell'incendio pari a 3 per le apparecchiature elettroniche.
Potresti ad oggi giustificare un velocità media se non hai impilamenti e se i prodotti sono certificati per reazione al fuoco.
Potresti ad oggi giustificare un velocità media se non hai impilamenti e se i prodotti sono certificati per reazione al fuoco.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: A2 O A3 IL DILEMMA
Per esempio pannelli in categoria 1, oppure cavi elettrici CPR prevalentemente in classi B e C.travereticolare ha scritto: ↑mar mag 09, 2023 20:51 Potresti ad oggi giustificare un velocità media se non hai impilamenti e se i prodotti sono certificati per reazione al fuoco.