Pagina 1 di 1

Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: dom nov 21, 2021 15:59
da Giovannino60
Se l'appartamento è disabitato, io in qualità di certificatore devo comunque pretendere che il libretto della caldaia sia in ordine con la prova dei fumi e della manutenzione?
Grazie

Re: Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: dom nov 21, 2021 16:16
da NoNickName
Certo. La prova fumi non è richiesta solo se l'impianto è dichiarato inattivo presso il CURIT

Re: Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: dom nov 21, 2021 17:06
da Giovannino60
Cioè se il proprietario scollegata dall'azienda fornitrice del gas metano non è sufficeinete per impedire l'obbligo di avere la prove dei fumi quindi il libretto in ordine?

Re: Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: dom nov 21, 2021 19:42
da NoNickName
Giovannino60 ha scritto: dom nov 21, 2021 17:06 Cioè se il proprietario scollegata dall'azienda fornitrice del gas metano non è sufficeinete per impedire l'obbligo di avere la prove dei fumi quindi il libretto in ordine?
Direi di no, non è sufficiente.
Va comunicato al CURIT che è stato scollegato il gas. Andrà poi comunicata anche la riattivazione.

Re: Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: lun nov 22, 2021 15:47
da Giovannino60
E se invece è stato scollegato l'impianto elettrico da anni quindi è evidente che senza corrente la caldaia non poteva funzionare?
Grazie

Re: Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: lun nov 22, 2021 17:32
da NoNickName
Giovannino60 ha scritto: lun nov 22, 2021 15:47 E se invece è stato scollegato l'impianto elettrico da anni quindi è evidente che senza corrente la caldaia non poteva funzionare?
Grazie
Uguale.

Re: Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: lun nov 22, 2021 18:26
da Giovannino60
Cioè se è stato scollegato, il gas metano oppure la corrente elettrica, se cioè è stato comunicato al CURIT si evita la necessità che il certificatore debba verificare se per la caldaia è stata fatta le prove dei fumi?
Grazie

Re: Obblico del libretto della caldaia con prova dei fumi

Inviato: lun nov 22, 2021 19:08
da NoNickName
Giovannino60 ha scritto: lun nov 22, 2021 18:26 Cioè se è stato scollegato, il gas metano oppure la corrente elettrica, se cioè è stato comunicato al CURIT si evita la necessità che il certificatore debba verificare se per la caldaia è stata fatta le prove dei fumi?
Grazie
Se la caldaia è fuori servizio non serve fare la prova fumi.