Messaggio da zakstevenson » lun gen 07, 2019 21:17

Buonasera;

Apro questo post poichè volevo confrontarmi, relativamente alla normativa VVF delle Autorimesse (vecchio DM 01/02/1986), sull'aspetto della ventilazione naturale da realizzare (E' prescritta infatti una superficie di aerazione pari a 1/25)

Spesso nelle Autorimesse questa superficie di aerazione viene ricavata tramite aperture grigliate sui lati, o ancora considerando direttamente le superfici grigliate dei cancelli scorrevoli di accesso.

Ai fini del calcolo della superficie di aerazione, va considerata la superficie di apertura totale o è doveroso scorporare la % della superficie occupata dalla griglia?

Un saluto a tutti

Trevize
Messaggi: 54
Iscritto il: mer set 21, 2016 22:09

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da Trevize » lun gen 07, 2019 21:47

ciao
e' assolutamente doveroso scorporare la % della superficie occupata dalla griglia (specialmente se consideri che le griglie carrabili raramente hanno piu' del 50% di superficie libera... ne ho viste anche con il 30%)

l'altra cosa da controllare bene e' la superficie di ribaltamento (ho visto non pochi progetti che contavano tutte le aperture che si affacciavano sulla rampa... senza contare che poi la rampa stessa affacciava sull'esterno per una superficie notevolmente minore)

Terminus
Messaggi: 7395
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da Terminus » mar gen 08, 2019 13:52

Confermo in pieno.
Sto sperimentando casi di progetti redatti in passato (non da me ovviamente) dove le superfici di aerazione erano determinate in modo "benevolo", tanto poi il CPI era firmato dal Comandante VVF........
Ad un calcolo preciso oggi, tali superfici risultano spesso insufficienti, anche di molto.

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 872
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da weareblind » mar gen 08, 2019 15:43

Confermo, io non progetto autorimesse, ma per le aerazioni considero sempre una perdita tra 20% e 30%.

zakstevenson
Messaggi: 73
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da zakstevenson » mer gen 09, 2019 08:36

Buondì a tutti,

Ringrazio per i pareri esposti che condivido;

Vorrei approfondire un aspetto della discussione; ponendo un caso pratico; un cancello scorrevole che si presenta totalmente grigliato (ovvero tutta la sua superficie risulta grigliata, senza pannelli di metallo) è interamente considerabile? O, secondo il vostro parere, è da considerarsi in ragione della % di foratura effettiva della griglia?

Tra l'altro mi sarei aspettato di trovare questo aspetto in qualche quesito VVF, ma non ho trovato nulla;

Un saluto a tutti

Terminus
Messaggi: 7395
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da Terminus » mer gen 09, 2019 09:44

Idem come sopra.
Io considero sempre la percentuale di occlusione.

zakstevenson
Messaggi: 73
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da zakstevenson » mer gen 09, 2019 13:12

Ciao Terminus,

Mi sembra un modo giusto di operare che adotterò per le future pratiche;

Un saluto!

ildubbio
Messaggi: 235
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da ildubbio » lun gen 14, 2019 17:06

zakstevenson ha scritto:
mer gen 09, 2019 08:36
Tra l'altro mi sarei aspettato di trovare questo aspetto in qualche quesito VVF, ma non ho trovato nulla;
La superficie minima di aerazione deve essere valutata al netto della griglia (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000).

Cerca il dm "Termini e definizioni" con i commenti dell'ing. Malizia

Terminus
Messaggi: 7395
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Messaggio da Terminus » lun gen 14, 2019 18:07

Stessa nota ripresa nella RTO.