Ciao,
Mi sapete dire se sugli impianti a vaso aperto va installata la valvola VIC come su quelli a vaso chiuso? grazie.
Se si dove è scritto.
Impianto a vaso aperto
Moderatore: Edilclima
Secondo me la vic non è obbligatoria. Comunque per sicurezza prova a vedere cosa dice la raccolta R a proposito ti lascio il link.
http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/IV_ ... ta%20R.pdf
Una curiosità è una ristrutturazione o una nuova costruzione di impianto?
ciao e buon lavoro
http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/IV_ ... ta%20R.pdf
Una curiosità è una ristrutturazione o una nuova costruzione di impianto?
ciao e buon lavoro
Re: Impianto a vaso aperto
Ho provato a spulciare la raccolta R e a quanto pare la VIC non è obbligatoria se non qualora la tubazione di sicurezza del vaso presenti tratti in contropendenza (punto 1.14, capitolo R3A)termo ha scritto:Ciao,
Mi sapete dire se sugli impianti a vaso aperto va installata la valvola VIC come su quelli a vaso chiuso? grazie.
Se si dove è scritto.
A quanto mi è sembrato di capire anche per gli impianti a vaso chiuso non è obbligatoria. Difatti dove si parla degli accertamenti su impianti a vaso chiuso dice alla lettera l) del punto 2.1 del capitolo R4B "rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle eventuali valvole di intercettazione del combustibile.." Che ne pensate?
Swiper non rubare!