Salve a tutti,
tempo fa ho svolto dei rilievi e redatto una perizia per un cliente disturbato da un impianto.
Oggi la controparte contesta il fatto che io non abbia allegato alla relazione i certificati di taratura della catena di misura, nonostante abbia indicato sulla relazione le matricole e le scadenze delle tarature stesse.
Nessuno mi aveva mai contestato una cosa simile, nemmeno in tribunale. Io solitamente allego la taratura solo in caso di relazioni per taratura impianti D.P.C.M. 215/99, dove è espressamente richiesto.
Voi cosa ne pensate? Grazie
Obbligo di allegare certificati di taratura a relazione
Moderatore: Edilclima
Re: Obbligo di allegare certificati di taratura a relazione
Secondo me si è obbligati a tarare lo strumento agli intervalli imposti dalle normative e di riportare la catena di misura in relazione con i riferimenti a tale taratura. Dal momento che nel documento c’è una firma in calce che valida quanto relazionato, in punta di diritto viene autocertificato tutto, compreso che lo strumento è tarato, e ciò dovrebbe essere sufficiente.
Poi, chiedere è lecito, rispondere è cortesia, ma contestare una perizia perché non hai allegato il certificato è lunare, vuol dire non avere argomenti.
Poi, chiedere è lecito, rispondere è cortesia, ma contestare una perizia perché non hai allegato il certificato è lunare, vuol dire non avere argomenti.
- NoNickName
- Messaggi: 8030
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Obbligo di allegare certificati di taratura a relazione
Però è buona creanza indicare sempre marca e modello degli strumenti, e validità del certificato di taratura, nelle relazioni tecniche...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Obbligo di allegare certificati di taratura a relazione
Io faccio così infatti. metto inoltre l'ente che ha rilasciato la taratura..NoNickName ha scritto:Però è buona creanza indicare sempre marca e modello degli strumenti, e validità del certificato di taratura, nelle relazioni tecniche...
RIcordo però che ora, con le nuove uni sul collaudo rap, i calibratori devono essere tarati ogni anno. Io MI RIFIUTO!
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Obbligo di allegare certificati di taratura a relazione
E' quello che faccio anch'io e scrivo che i certificati sono a disposizione.
Per quello che riguarda l'intervallo di taratura sono le classiche boiate che emergono dalle norme.
L'assurdo è che ti obbligano a tarare lo strumento (e il calibratore) per garantire la classe 1 (con 0,7 di incertezza), non ti obbligano a indicare l'incertezza di misura in relazione (nell'ambientale ed edilizia - che dal punto di vista metrologico sarebbe indispensabile) e ti dicono di arrotondare...
Per quello che riguarda l'intervallo di taratura sono le classiche boiate che emergono dalle norme.
L'assurdo è che ti obbligano a tarare lo strumento (e il calibratore) per garantire la classe 1 (con 0,7 di incertezza), non ti obbligano a indicare l'incertezza di misura in relazione (nell'ambientale ed edilizia - che dal punto di vista metrologico sarebbe indispensabile) e ti dicono di arrotondare...