Pagina 1 di 1

Rendimento globale medio stagionale

Inviato: mar dic 16, 2014 17:27
da MDA
Salve a tutti, ho riscontrato che con la nuova versione del software EC700, il rend. glob. stag. è molto basso con il funzionamento continuato dell'impianto, mentre aumenta di molto scegliendo 16h di funzionamento con att. notturna.
Il problema è che nel primo caso non riesco mai a rientrare nelle verifiche di legge, ad esempio in caso di sostituzione caldaia...
Inoltre la differenza fra i due valori mi sembra veramente esagerata ( con la precedente versione la differenza era impercettibile )...
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie.

Re: Rendimento globale medio stagionale

Inviato: mer dic 17, 2014 11:16
da SuperP
Le verifiche energetiche vanno fatte con funzionamento continuo.

Re: Rendimento globale medio stagionale

Inviato: mer dic 17, 2014 11:59
da girondone
Esatto

Re: Rendimento globale medio stagionale

Inviato: mer dic 17, 2014 14:31
da MDA
Sì certamente, ma il problema è che mentre con la UNI 10200:2008 rientravo nei limiti adesso non rientro più. Comunque con l'aiuto dei tecnici Edilclima, cambiando alcuni parametri tra cui la differenza tra temp. fumi e temp. di ritorno ecc. sono riuscito a rientrare.

Re: Rendimento globale medio stagionale

Inviato: mer dic 17, 2014 14:32
da MDA
... UNI 11300-2008 e non 10200....

Re: Rendimento globale medio stagionale

Inviato: mer dic 17, 2014 15:23
da girondone
ma se devi usare il continuo devi usare il continuo non vale rientrare con attenuaz e spegnimento