Pagina 1 di 1

Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 09:12
da barnaba
Sono CTP di una ditta citata in giudizio per il mancato rispetto dei requisiti acustici per un complesso di appartamenti, si tratta di due edifici per complessivi 12 appartamenti, ma i proprietari che hanno deciso di fare la causa ( Lo hanno detto chiaramente, il tutto è stato fatto per guadagnare dei soldi) sono solo 4.
E' venuto il tecnico incarico dal CTU prt svolgere la verifica dei requisiti acustici, premetto che gli edifici sono stati finiti nel giugno 2007, quindi al momento della verifica i locali erano arredati, in alcune camere era stato spostato l'armadio dal muro, quindi vorrei sapere se una prova fatta in queste condizioni a un valore legale, in quanto la società che rappresento gli appartamenti li ha consegnati privi di arredamento e quindi ritengo che le prove andasse fatte senza l'arredamento, vorrei sapere cosa prevede la norma.
Ad esempio per la misura della trasmissione del rumore da calpestio, la macchina veniva spostata nella stanza ta un tavolo, una poltrona, il divano..ecc, ora io non sono un tecnico competente in acustica ma capisco che una superficie con dell'arredamento sopra, immaginata come una membrana, vibra diversamente, vorrei alcuni chiarimenti da esperti.
Le verifiche sono state eseguite secondo la normativa ISO 140-4 e 140-7, vedo che come volume dell'ambiente ricevente è stato messo il volume dell'ambiente ( della stanza ) senza detrarre il volume dell'arredamento, è corretto, può essere a mio vantaggio toglierlo visto che alcuni paramenti sono fuori norma?
Il tempo di riverbero degli ambienti è stato rilevato con los coppio di palloncini è corretto?
La presenza dell'arredamento non cambia il tempo di riverbero? vedo che nella formula di Sabine, area di assorbimento acustico viene valutata A=0.16V/T, quindi dal volume dell'ambiente non doveva essere detratto l'arredamento presente nell'ambiente?
Grazie Andrea

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 09:21
da SuperP
Il volume dei mobili andrebbe tolto.. ma non conta tanto.
Arredo o no, pocoo conta, dato che appunto si corregge con il tempo di riverbero.
Avere però ambienti poco riverberanti, quindi assorbenti, può dar luogo ad errori, fato che la formula di sabine vale nel riverberato.
Ma se sei fuori di + di 1 dB.. non conta nulla...

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 11:27
da barnaba
Più che altro sono fuori nella misura dell'isolamento da calpestio in alcuni punti anche di 10db(L'n,w=73db, però quando hanno fatto la misura nell'ambiente dove era posta la macchina oltre all'arredamento, vi erano persone, un cane che girava...insomma io non so se quello che è stato misurato è reale, poi io mi immagino il solaio come una membrana è ovvio che se vi metto un carico sopra l'energia dissipata è inferiore o sbaglio?

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 11:54
da SuperP
bisogna vedere il grafico in frequenza e si capisce perchè sei fuori

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 15:31
da barnaba
allego i grafici!

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 15:31
da barnaba
poi...

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 15:32
da barnaba
ancora

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 15:33
da barnaba
ancora

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 16:09
da SuperP
SuperP ha scritto:bisogna vedere il grafico in frequenza e si capisce perchè sei fuori
sul calpestio si tratta di collegamenti rigidi (mancanza o non cura fascia desolidarizzante).
sulle facciate ci sono buchi..

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 16:32
da barnaba
Si in effetti hanno modificato le facciate i proprietari, hanno fatto buchi per inserire Split, prese d'aria per caminetti... e poi ti fanno causa per i requisiti acustici, non solo uno degli aquirenti a fatto il compromesso per comprare due appartamenti uno sotto e uno sopra, a collegato insieme gli impianti per mettere una unica utenza, poi al momento del rogito uno lo ha comprato la moglie e l'altro lui...
Per il mancato rispetto del isolamento dal rumore da calpesio che è quello che mi preouccupa di più si può fare qualcosa, il tappetino è stato messo.... e poi quanto influenza la presenza dell'arredamento nella misura di questo parametro...a cosa posso attaccarmi...per il mancato rispetto!

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: lun feb 11, 2013 17:08
da SuperP
barnaba ha scritto:il tappetino è stato messo....
male. è stato posato male. Si vede dai grafici.

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: mar feb 12, 2013 09:17
da barnaba
Quindi se dovessi rifare i pavimenti...meglio un parquet flottante o un tappetino sono il pavimento?

Re: Verifica requisiti acustici passivi per causa

Inviato: mar feb 12, 2013 09:40
da SuperP
barnaba ha scritto:Quindi se dovessi rifare i pavimenti...meglio un parquet flottante o un tappetino sono il pavimento?
quidni meglio che ti chiami un consuente acustico...
stacca i battiscopa e vedi di scollegare il collegamento rigido dove ci sia