Verifica requisiti acustici passivi per causa
Inviato: lun feb 11, 2013 09:12
Sono CTP di una ditta citata in giudizio per il mancato rispetto dei requisiti acustici per un complesso di appartamenti, si tratta di due edifici per complessivi 12 appartamenti, ma i proprietari che hanno deciso di fare la causa ( Lo hanno detto chiaramente, il tutto è stato fatto per guadagnare dei soldi) sono solo 4.
E' venuto il tecnico incarico dal CTU prt svolgere la verifica dei requisiti acustici, premetto che gli edifici sono stati finiti nel giugno 2007, quindi al momento della verifica i locali erano arredati, in alcune camere era stato spostato l'armadio dal muro, quindi vorrei sapere se una prova fatta in queste condizioni a un valore legale, in quanto la società che rappresento gli appartamenti li ha consegnati privi di arredamento e quindi ritengo che le prove andasse fatte senza l'arredamento, vorrei sapere cosa prevede la norma.
Ad esempio per la misura della trasmissione del rumore da calpestio, la macchina veniva spostata nella stanza ta un tavolo, una poltrona, il divano..ecc, ora io non sono un tecnico competente in acustica ma capisco che una superficie con dell'arredamento sopra, immaginata come una membrana, vibra diversamente, vorrei alcuni chiarimenti da esperti.
Le verifiche sono state eseguite secondo la normativa ISO 140-4 e 140-7, vedo che come volume dell'ambiente ricevente è stato messo il volume dell'ambiente ( della stanza ) senza detrarre il volume dell'arredamento, è corretto, può essere a mio vantaggio toglierlo visto che alcuni paramenti sono fuori norma?
Il tempo di riverbero degli ambienti è stato rilevato con los coppio di palloncini è corretto?
La presenza dell'arredamento non cambia il tempo di riverbero? vedo che nella formula di Sabine, area di assorbimento acustico viene valutata A=0.16V/T, quindi dal volume dell'ambiente non doveva essere detratto l'arredamento presente nell'ambiente?
Grazie Andrea
E' venuto il tecnico incarico dal CTU prt svolgere la verifica dei requisiti acustici, premetto che gli edifici sono stati finiti nel giugno 2007, quindi al momento della verifica i locali erano arredati, in alcune camere era stato spostato l'armadio dal muro, quindi vorrei sapere se una prova fatta in queste condizioni a un valore legale, in quanto la società che rappresento gli appartamenti li ha consegnati privi di arredamento e quindi ritengo che le prove andasse fatte senza l'arredamento, vorrei sapere cosa prevede la norma.
Ad esempio per la misura della trasmissione del rumore da calpestio, la macchina veniva spostata nella stanza ta un tavolo, una poltrona, il divano..ecc, ora io non sono un tecnico competente in acustica ma capisco che una superficie con dell'arredamento sopra, immaginata come una membrana, vibra diversamente, vorrei alcuni chiarimenti da esperti.
Le verifiche sono state eseguite secondo la normativa ISO 140-4 e 140-7, vedo che come volume dell'ambiente ricevente è stato messo il volume dell'ambiente ( della stanza ) senza detrarre il volume dell'arredamento, è corretto, può essere a mio vantaggio toglierlo visto che alcuni paramenti sono fuori norma?
Il tempo di riverbero degli ambienti è stato rilevato con los coppio di palloncini è corretto?
La presenza dell'arredamento non cambia il tempo di riverbero? vedo che nella formula di Sabine, area di assorbimento acustico viene valutata A=0.16V/T, quindi dal volume dell'ambiente non doveva essere detratto l'arredamento presente nell'ambiente?
Grazie Andrea