Inviato: mer apr 14, 2010 12:12
da signora
Buongiorno, nel nuovo ACE che sto redigendo ho questo quesito da sottoporvi.
Ho un radiatore in bagno e tre ventilconvettori.
Trattandosi di residenza, si deve creare una sola Zona Termica e associare più sistemi impiantistici, e fin qui ci sono.
I ventilconvettori sono del 1986, sono un modello a 2 ranghi e il costruttore mi ha detto che a T°= 50 e velocità massima=2,64 KW mentre velocità minima 2,33 KW.
E' corretto inserire dei dati che non sono "scritti" in nessuna scheda tecnica ma solo "detti a voce"?
E' meglio se faccio riferimento all 5796, prospetto XLII e XXXIX?

Grazie del vostro prezioso aiuto

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 11:11
da signora
Vi sarei grata se poteste darmi una risposta....grazie :D

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 11:40
da SuperP
signora ha scritto:E' meglio se faccio riferimento all 5796, prospetto XLII e XXXIX?
si. leggi decreto 14009

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 11:47
da signora
grazie

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 13:31
da signora
ho letto e mi è venuto ancora di più il panico....a momenti ripristinano la gogna medievale!!!

Comunque, proprio per non incorrere in problemi, avrei proprio bisogno di capire come comportarmi con i 3 ventilconvettori che ho nell'appartamento.

Non so nulla di loro perchè sono del 1986 e non ho schede tecniche.
Ho solo parlato con un tecnico della casa costruttrice che, a parole, mi ha dato delle indicazioni ma, siccome leggendo il decreto 14009 direi che è meglio non fidarsi, seguo il prospetto XLII della 5796.

L'appartamento ha un volume inferiore a 200 mc, questo vuol dire che OGNI ventilconvettore ha 40 W di potenza?
Perciò, visto che ne ho 3 nell'appartamento, la potenza complessiva è 120 W?

Ma non è un po' poco?

boh...non ci capisco niente :(

AIUTO!!!!

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 13:33
da SuperP
signora ha scritto:Perciò, visto che ne ho 3 nell'appartamento, la potenza complessiva è 120 W?
Son 40W del ventilatore, non di potenza termica. Per quella usa i dati del costruttore.

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 13:33
da signora
ma non li ho i dati del costruttore...SOB!!!!!

perchè NON esiste scheda tecnica

e comunque, scusa, ma nel prospetto XLII della 5796 dice che: "nel caso non siano disponibili i dati di progetto la potenza dei ventilconvettori si ricava dal prospetto XLII"

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 13:36
da SuperP
signora ha scritto:ma non li ho i dati del costruttore...SOB!!!!!"
sopra scrivi" I ventilconvettori sono del 1986, sono un modello a 2 ranghi e il costruttore mi ha detto che a T°= 50 e velocità massima=2,64 KW mentre velocità minima 2,33 KW."

Forse confondi pot. elettrica da quella termica.

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 13:39
da signora
sicuramente le due potenze non mi sono chiare....

ma dove scrivo quello che misuggerisci? nelle note del certificatore?

e poi senza quel dato come faccio ad arrivare alla classe energetica?

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 14:18
da patri
Allora, detto in parole poverissime:
potenza termica = quanto caldo possono emettere i fan coil e la inserisci nelle ramificazioni del sottosistema di emissione sotto la voce "potenza termica", come se fossero dei banali radiatori;
potenza elettrica = i fan coil hanno un ventilatore all'interno che assorbe da prospetto circa 40W elettrici e inserisci tale valore nella stessa schermata, sotto la voce ausiliari elettrici

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 14:22
da signora
grazie Patri.

Metto come ausiliari elettrici il valore dei 40 W complessivi per tutti e tre i venticonvettori o 40 W ciascuno?

Che tipo di radiatore prendo in considerazione? e poi come faccio a giustificarla come scelta?

scusatemi se vi tormento ma, la confusione nella mia testa, "regna sovrana"!!!!! :?

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 14:30
da patri
Non ci siamo decisamente:
40 W per ogni fan coil come ausiliari elettrici: tot 120W = 0,12 kW

Selezioni come tipologia di terminale i fan coil o ventilconvettori nei sistemi impiantistici e poi dai la potenza termica nelle ramificazioni: la potenza termica sono quei kW per fan coil che ti ha indicato il costruttore (usa il valore alla velocità massima, tanto è praticamente ininfuente)

Se non hai scheda tecnica lo scrivi nelle note o ti fai mandare due righe scritte dal costruttore.

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 14:35
da jerryluis
Sono il commercialista degli illustri SuperPatri e SuperP.
Avrei bisogno, prima di inserire potenza elettrica, termica, ausiliari elettrici, urbani, vigili urbani per redigere il suo ACE, di ricevere la sua partita iva e codice fiscale al fine di emettere relativa fattura per PRESTAZIONI PROFESSIONALI riguardo alla consulenza tecnica in materia di termotecnica.

Antani Dott.Com. Giorgio
Loc. CASE TOPA
Comune di IMOLA

Cordiali saluti

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 14:47
da certifichino:-)
Jerry, jerry .........

io credo che chiunque abbia l'umiltà di affermare di aver caopito nulla o poco di una cosa sia da premiare.

Hai presente quanti capiscono niente ed invece sostengono di sapere tutto?

aiutiamo chiunque sia desideroso di info contro coloro che "dicono" di sapere.

.......

Re: ventilconvettori

Inviato: mer apr 21, 2010 14:49
da signora
urca!!!!

avevo capito che questo forum serviva proprio per chiarire le idee a poveri architetti, come me, desiderosi di imparare molto di più di quello che insegnano negli inutili corsi.....

:lol: :lol: :lol:

GRAZIE ancora e venite a portarmi le arance in galera quando mi arresteranno per aver messo le potenze sbagliate dei ventilconvettori.....
:D

Potenza termica ventilconvettori

Inviato: dom gen 30, 2011 01:39
da geofin.service
Ciao, alla fine come hai risolto? Io ho lo stesso problema :cry: : conosco la potenza elettrica di un fancoil, ma non conosco quella termica... Ho visto prodotti simili, ma trovo valori molto differenti che variano da 1 a 6 KW. Come si può ipotizzare un valore senza sbagliare? :roll: Grazie