Messaggio da SuperP »

Un costruttore ha fatto un edificio dimostrativo, dove alloggiare vari clienti quando gli ristruttura casa.
L'edificio è una ristrutturazione con ampliamento di un edifico degli anni 60.
L'attenzione ai particolari è stata elevata, anzi elevatissima.
Non svelo i segreti, ma vi riporto i risultati del collaudo.
Facciata con portoncino di ingresso e finestra 140*250 43dB
Facciata con finestra 140*250 48dB
Facciata con finestra 100*250 47dB
Fonoisolamento parete 75dB
Fonoisolamento solaio 78dB
Calpestio 34dB

Quando ho collaudato parete e solaio, al fonoisolaemnto, non mi ero accorto nel ricevente che era in fuzione, a 100dB, il dodecaedro. Idem con la calpestio.

Forse, seguirà un articolo..

PS: per le prestazioni delle facciate, oltre alla cura del costruttore, c'è lo zampino del buon giotisi... che ha fatto smontare tutti i serramenti e sistemare con il "suo" metodo.
Ultima modifica di SuperP il ven set 07, 2012 17:57, modificato 1 volta in totale.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12845
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: L'eccellenza.. collaudo di oggi

Messaggio da girondone »

:wink:
giotisi
Messaggi: 4283
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: L'eccellenza.. collaudo di oggi

Messaggio da giotisi »

troppa grazia; c'è soprattutto la volonta di un costruttore illuminato che ha provato a fare l'eccellenza... perchè in fondo ci si riesce, basta volerlo, volerlo e volerlo;

ps. sentire che era pronto a smontare i balconi se questi erano la causa di uno scadimento ... è stato il massimo :)
Tom Bishop
Messaggi: 5392
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: L'eccellenza.. collaudo di oggi

Messaggio da Tom Bishop »

Che metodo avete utilizzato per migliorare la performance dei serramenti?
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10747
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: L'eccellenza.. collaudo di oggi

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto:Che metodo avete utilizzato per migliorare la performance dei serramenti?
avevano invertito l'uso del nastro espandente (sbagliandone la misura) e del silicone.
Ha fatto anche prove di BDT con buoni risultati, da 0.59 a 0.98 sui 4 appartamenti.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10747
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: L'eccellenza.. collaudo di oggi

Messaggio da SuperP »

giotisi ha scritto:troppa grazia; c'è soprattutto la volonta di un costruttore illuminato che ha provato a fare l'eccellenza... perchè in fondo ci si riesce, basta volerlo, volerlo e volerlo;
E' un edificio campione come ho detto, per dimostrare ai suoi clienti cosa riesce a fare... ed è a 10metri da una strada molto trafficata.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: L'eccellenza.. collaudo di oggi

Messaggio da argonauta »

SuperP ha scritto:
Forse, seguirà un articolo..
se realizzate l'articolo pubblicizzalo sul forum per favore che sono curioso di sapere che materiali e tecnologie avete impiegato.
grazie!