Requisiti coperture per fotovoltaico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Ronin
Messaggi: 6297
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

gararic ha scritto:penserete che sia un noiosissimo rompipalle, ma:

riuscite a trovare da qualche parte la risoluzione n° 40 del 28/03/2012 sulla reazione al fuoco del modulo fotovoltaico
è allegata alla nota 6334 (ultima pagina)
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

Messaggio da gararic »

vediamo se qualcuno riesce a darmi un aiutino "on the fly" ...
sta scritto da qualche parte che gli evacuatori di fumo e calore (ed eventualmente i fori di ventilazione in sommità di ascensori, scale a prova di fumo etc etc) debbano stare ad una certa distanza dai pannelli FV in copertura?
riccardo - affetto da superbonus
Ronin
Messaggi: 6297
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

Messaggio da Ronin »

sì, nella circolare stessa (1 metro).
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Requisiti coperture per fotovoltaico

Messaggio da argonauta »

gararic ha scritto:vediamo se qualcuno riesce a darmi un aiutino "on the fly" ...
sta scritto da qualche parte che gli evacuatori di fumo e calore (ed eventualmente i fori di ventilazione in sommità di ascensori, scale a prova di fumo etc etc) debbano stare ad una certa distanza dai pannelli FV in copertura?
Distanza >1m da circolare 1324 del 7/2/2012 + possibilità di valutazione del rischio da circolare 6334 del 4/5/2012
Rispondi