è allegata alla nota 6334 (ultima pagina)gararic ha scritto:penserete che sia un noiosissimo rompipalle, ma:
riuscite a trovare da qualche parte la risoluzione n° 40 del 28/03/2012 sulla reazione al fuoco del modulo fotovoltaico
Requisiti coperture per fotovoltaico
Moderatore: Edilclima
Re: Requisiti coperture per fotovoltaico
Re: Requisiti coperture per fotovoltaico
vediamo se qualcuno riesce a darmi un aiutino "on the fly" ...
sta scritto da qualche parte che gli evacuatori di fumo e calore (ed eventualmente i fori di ventilazione in sommità di ascensori, scale a prova di fumo etc etc) debbano stare ad una certa distanza dai pannelli FV in copertura?
sta scritto da qualche parte che gli evacuatori di fumo e calore (ed eventualmente i fori di ventilazione in sommità di ascensori, scale a prova di fumo etc etc) debbano stare ad una certa distanza dai pannelli FV in copertura?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Requisiti coperture per fotovoltaico
sì, nella circolare stessa (1 metro).
Re: Requisiti coperture per fotovoltaico
Distanza >1m da circolare 1324 del 7/2/2012 + possibilità di valutazione del rischio da circolare 6334 del 4/5/2012gararic ha scritto:vediamo se qualcuno riesce a darmi un aiutino "on the fly" ...
sta scritto da qualche parte che gli evacuatori di fumo e calore (ed eventualmente i fori di ventilazione in sommità di ascensori, scale a prova di fumo etc etc) debbano stare ad una certa distanza dai pannelli FV in copertura?