Shock termico massetto obbligatorio?
Moderatore: Edilclima
Shock termico massetto obbligatorio?
Salve a tutti.
Mi viene chiesto se la procedura di eseguire lo shock termico del massetto sopra i pannelli radianti sia da qualche normativa prevista come una procedura obbligatoria.
Ho provato a leggere la UNI EN 1264-1-Riscaldamento a pavimento ma non ne ho trovato alcuna specifica citazione.
Forse perchè è una prescrizione/richiesta che viene più dai posatori di pavimenti che per necessità impiantsitiche?
Gratitudine a chi sa darmi indicazioni.....
Ciao
Stefano
Mi viene chiesto se la procedura di eseguire lo shock termico del massetto sopra i pannelli radianti sia da qualche normativa prevista come una procedura obbligatoria.
Ho provato a leggere la UNI EN 1264-1-Riscaldamento a pavimento ma non ne ho trovato alcuna specifica citazione.
Forse perchè è una prescrizione/richiesta che viene più dai posatori di pavimenti che per necessità impiantsitiche?
Gratitudine a chi sa darmi indicazioni.....
Ciao
Stefano
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
La procedura è descritta nelle UNI1264-4.
La pratica del riscaldamento è indispensabile per i massetti terra umida e per gli autolivellanti base cemento (anche se meno critici). Con autolivellanti a base di anidrite naturale (Villaga) si può anche evitare anche se io lo faccio sempre fare in quanto anche questo materiale si stabilizza con il riscaldamento.
Qui ad esempio su massetto a terra umida non è stato fatto il riscaldamento preliminare e al primo riscaldamento si è stabilizzato
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=14137
La pratica del riscaldamento è indispensabile per i massetti terra umida e per gli autolivellanti base cemento (anche se meno critici). Con autolivellanti a base di anidrite naturale (Villaga) si può anche evitare anche se io lo faccio sempre fare in quanto anche questo materiale si stabilizza con il riscaldamento.
Qui ad esempio su massetto a terra umida non è stato fatto il riscaldamento preliminare e al primo riscaldamento si è stabilizzato
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=14137
- Allegati
-
- riscaldamento massetto.JPG (32.22 KiB) Visto 36916 volte
Tom Bishop
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Tom Bishop ha scritto:La procedura è descritta nelle UNI1264-4.
Grazie Tom Bishop,
la parte 4 della norma mi mancava, sei stato molto gentile.
Anche io la faccio fare sempre anche nei casi quando non c'è ancora caldaia o gas.
Nel mio caso l'installatore (che è anche committente perchè la casa in costruzione è la sua...) ha fatto lo shock termico utilizzando come fonte di calore il termocamino in quanto le sonde geotermiche non erano ancora state realizzate.
Tutto bene sino a quando per un errore di installazione della canna fumaria, si è innescato un incendio che ha danneggiato canna fumaria e l'isolamento all'interno della muratura perimetrale.
Un vero disastro ed un danno ingente....
La sua assicurazione ne risponde se, come installatore, era obbligato a far andare il camino perchè lo shock termico è richiesto da una norma specifica.
Ecco IL perchè della mia domanda.
A presto
Stefano
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Cosa conta? NOn c'è il termocamino normalmetne .. si fa con altri mezzi..ste_mon ha scritto:La sua assicurazione ne risponde se, come installatore, era obbligato a far andare il camino perchè lo shock termico è richiesto da una norma specifica.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Non comprendo la tua perplessità.SuperP ha scritto:Cosa conta? NOn c'è il termocamino normalmetne .. si fa con altri mezzi..ste_mon ha scritto:La sua assicurazione ne risponde se, come installatore, era obbligato a far andare il camino perchè lo shock termico è richiesto da una norma specifica.
In questo caso il termocamino c'è ed, è collegato al serbatoio di accumulo/ineriziale dell' impianto di riscaldamento pertanto è stato utilizzato come generatore di calore essendo la PDC non disponibile.
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Che l'assicurazione paghi per l'incendio solo se c'è una norma che prevedeva il riscaldamento del massetto (che si fa normalmente senza termocamino).ste_mon ha scritto:Non comprendo la tua perplessità.
O l'assicurazione paga, o sono storie strane..
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
quindi se prendeva fuoco più avanti a lavori finiti
con la gente in casa
che succedeva?
con la gente in casa
che succedeva?
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
I termocamini.. se ben installati ti scaldano senza problemi.. il problema è che ormai con le potenza in gioco nelle abitazioni moderne sono spesso sovrabbondanti.. e .. e... casotti..girondone ha scritto:quindi se prendeva fuoco più avanti a lavori finiti
con la gente in casa
che succedeva?
Ma tanto quelli li prendi dal rivenditore.. e poi? L'installa.. Con la Di.Co.? Ma va! Ed il camino? E se il camino sfiora qualche assito? E le valvole di scarico termico..
Io per questo ed altro.. non li voglio vedere.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
SuperP ha scritto:I termocamini.. se ben installati ti scaldano senza problemi.. il problema è che ormai con le potenza in gioco nelle abitazioni moderne sono spesso sovrabbondanti.. e .. e... casotti..girondone ha scritto:quindi se prendeva fuoco più avanti a lavori finiti
con la gente in casa
che succedeva?
Ma tanto quelli li prendi dal rivenditore.. e poi? L'installa.. Con la Di.Co.? Ma va! Ed il camino? E se il camino sfiora qualche assito? E le valvole di scarico termico..
Io per questo ed altro.. non li voglio vedere.
sfondi una porta aperte....
ieri sono entrato nel sottotetto recuperato di un mio amico...
ha i due camini i rame che arrivano da sotto ed hanno lasciato la camera di raccolta a vista nel sottotetto e si infila presumo senza nessun accorgimento nel tetto con isolante.. ec.. ecc.....
non mi sono osato a fare le foto
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Consideriamo che stiamo parlando di una villa di 350 mq + locali accessori, non ci sono problemi di sovradimensionamento tanto più che il camino è collegato all'impianto idraulico con alcuni mc di acqua da scaldare.SuperP ha scritto:I termocamini.. se ben installati ti scaldano senza problemi.. il problema è che ormai con le potenza in gioco nelle abitazioni moderne sono spesso sovrabbondanti.. e .. e... casotti..girondone ha scritto:quindi se prendeva fuoco più avanti a lavori finiti
con la gente in casa
che succedeva?
Ma tanto quelli li prendi dal rivenditore.. e poi? L'installa.. Con la Di.Co.? Ma va! Ed il camino? E se il camino sfiora qualche assito? E le valvole di scarico termico..
Io per questo ed altro.. non li voglio vedere.
Il problema non è stato di natura impiantistica ma per il fatto che la guaina di impermeabilizzazione (prevista nelle murature verticali perchè abbiamo rivestimento in pietra sull'esterno) è stata saldata sul raccordo canale da fumo / canna fumaria.
Nonostante fosse una canna a doppia parete con isolamento termico la temperatura superficiale e' stata sufficiente a creare sciolgimento.
Da un po' non uso più canne metalliche senza prevedere una protezione sterna in materiale refrattario per evitare qs problemi. Certo bisogna pagare lo scotto degli ingombri.
Ultima modifica di ste_mon il gio lug 26, 2012 12:46, modificato 1 volta in totale.
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
girondone ha scritto:quindi se prendeva fuoco più avanti a lavori finiti
con la gente in casa
che succedeva?
Con un eufemismo diciamo che sarebbe successo un bel casino!!!
L'EPS all'interno della parete perimetrale quando ha iniziato a sciogliersi ha continuato per ore generando un fumo pazzesco anche per il fatto, credo, che era una combustione con scarso apporto di ossigeno (nella controparete) con temperature molto elevate.
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Capiamoci.. non ho nemmeno preso in considerazione un tuo errore!!ste_mon ha scritto:Il problema non è stato di natura impiantistica
PArlo dell'assicurazione. non capisco perchè paghi solo se era obbligatorio usare il termocamino per l'asciugatura del massetto.
Per il resto.. case da 350m2 ne ho fatte.. 16KW di picco.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Figurati SuperP, no problem, so che parlavi in termini generali.SuperP ha scritto:Capiamoci.. non ho nemmeno preso in considerazione un tuo errore!!ste_mon ha scritto:Il problema non è stato di natura impiantistica
PArlo dell'assicurazione. non capisco perchè paghi solo se era obbligatorio usare il termocamino per l'asciugatura del massetto.
Per il resto.. case da 350m2 ne ho fatte.. 16KW di picco.
Anche se non di natura impiantistica, ritengo che l'installatore della canna fumaria dovrebbe quantomeno accertarsi di tutta la sua installazione che deve essere adatta anche al contesto. Se la canna in questione avesse passato una struttura lignea/tetto sarebbe stato anche peggio e la colpa non si poteva certo dire essere del posatore del tetto!!
Speriamo solo che non tirino in ballo la mancata presenza di prescrizioni nel progetto oppure la mancata supervisione della DL alla questione....
Da quel che ho capito l'assicurazione dell'installatore risponde in % maggiore se l'installatore dimostra che, pur avendo sbagliato o eseguito una procedura magari errata, era obbligato ad eseguire l'asciugatura/shock termico del massetto come previsto da una norma.
ciao
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Scusa, ma ci sono delle regole precise per gli attraversamenti con canne fumarie dei solai e tetti infiammabili o combustibile.
Ora non ricordo i riferimenti ma anche una circolare dei VVF ha trattato l'argomento.
Saluti
Ora non ricordo i riferimenti ma anche una circolare dei VVF ha trattato l'argomento.
Saluti
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Riferimenti specifici non me ne vengono in mente se non le norme sul le canne fumarie e l etichetta ce
Dove appunto c è la distanza dai materiali ecc
Circolare vvf
Potresti indicarla?
Grazie mille
Dove appunto c è la distanza dai materiali ecc
Circolare vvf
Potresti indicarla?
Grazie mille
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
A proposito di norme a cui appellarsi per giustificare i progetti, c'è la notizia di un'indagine della magistratura su isolatori sismici irregolari (usacorriere.it/cronache/12_lugl ... c4cf.shtml) montati all'Aquila.
Uno si immagina (e spera) che siano stati utilizzati prodotti non a norma e invece non è così. “I dispositivi installati, precisano i periti, potrebbero essere giudicati idonei in base alle normative nazionali o europee vigenti che, tuttavia, «non sempre possono essere sufficientemente rappresentative e cautelative» in quanto non terrebbero conto degli effetti dei terremoti reali”.
Insomma, a giudizio della magistratura, la norma non garantisce alcun progettista, perchè questi deve valutare il contesto e le conseguenze di certi possibili avvenimenti, pur previsti e risolti dalla norma. Se poi la norma non c'è, è anche peggio.
Certo, se non mi incaricano (e pagano) per progettare la canna fumaria e l'installatore fa di testa sua, potrebbe essere diverso.
Magari il DL può essere coinvolto?
Uno si immagina (e spera) che siano stati utilizzati prodotti non a norma e invece non è così. “I dispositivi installati, precisano i periti, potrebbero essere giudicati idonei in base alle normative nazionali o europee vigenti che, tuttavia, «non sempre possono essere sufficientemente rappresentative e cautelative» in quanto non terrebbero conto degli effetti dei terremoti reali”.
Insomma, a giudizio della magistratura, la norma non garantisce alcun progettista, perchè questi deve valutare il contesto e le conseguenze di certi possibili avvenimenti, pur previsti e risolti dalla norma. Se poi la norma non c'è, è anche peggio.
Certo, se non mi incaricano (e pagano) per progettare la canna fumaria e l'installatore fa di testa sua, potrebbe essere diverso.
Magari il DL può essere coinvolto?
-
- Messaggi: 456
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Comunque è sconsigliatissimo eseguire l'asciugatura del massetto sfruttando la geotermia
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Ci puoi spiegare xché sarebbe da evitare?Stefano LL ha scritto:Comunque è sconsigliatissimo eseguire l'asciugatura del massetto sfruttando la geotermia
Grazie
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Si si concordo, le norme ci sono, il problema è che non sempre riusciamo a verificare (almeno questo vale per il sottoscritto) che vengano messe in atto correttamente per vari motivi:Zannabianca ha scritto:Scusa, ma ci sono delle regole precise per gli attraversamenti con canne fumarie dei solai e tetti infiammabili o combustibile.
Ora non ricordo i riferimenti ma anche una circolare dei VVF ha trattato l'argomento.
Saluti
- conoscenza stessa di tutte le norme esistenti (vvf, uni, leggi e decreti, circolari, regolamenti locali, regionali ecc)
- mancanza di tempo (o vogliamo dire forse scarsa retribuzione)
- possibile intervento di altri soggetti nel cantiere che vanificano il lavoro sino a quel momento fatto all'insaputa di altri (nel mio caso tutto era a norma tranne il posatore della guaina che si è inventato di saldarla sulla canna fumaria)
ciao
stefano
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
.. ha sempre fatto così? o era alle "prime armi"?ste_mon ha scritto: il posatore della guaina che si è inventato di saldarla sulla canna fumaria
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 456
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
"Asciugatura dell'edificio
Gli impianti a pompa di calore dotati di collettori o sonde geotermiche non
devono essere configurati per il riscaldamento funzionale o l'asciugatura
dell'edificio. La potenza richiesta da queste applicazioni potrebbe infatti
causare danni irreparabili al collettore o alla sonda geotermica (per un
eccessivo raffreddamento del terreno). Verificare la necessità di utilizzare
una fonte di calore alternativa o aggiuntiva."
Fonte: documentazione tecnica Rehau (ma mi sembra di averlo letto anche su documentazioni di altri produttori anche se al volo non li ho trovati)
Gli impianti a pompa di calore dotati di collettori o sonde geotermiche non
devono essere configurati per il riscaldamento funzionale o l'asciugatura
dell'edificio. La potenza richiesta da queste applicazioni potrebbe infatti
causare danni irreparabili al collettore o alla sonda geotermica (per un
eccessivo raffreddamento del terreno). Verificare la necessità di utilizzare
una fonte di calore alternativa o aggiuntiva."
Fonte: documentazione tecnica Rehau (ma mi sembra di averlo letto anche su documentazioni di altri produttori anche se al volo non li ho trovati)
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
In effetti il calore latente di evaporazione dell'acqua presente nei massetti (e murature) può incrementare non di poco la potenza necessaria. Buona segnalazione, grazie Stefano LL.Stefano LL ha scritto:"Asciugatura dell'edificio
Gli impianti a pompa di calore dotati di collettori o sonde geotermiche non
devono essere configurati per il riscaldamento funzionale o l'asciugatura
dell'edificio. La potenza richiesta da queste applicazioni potrebbe infatti
causare danni irreparabili al collettore o alla sonda geotermica (per un
eccessivo raffreddamento del terreno). Verificare la necessità di utilizzare
una fonte di calore alternativa o aggiuntiva."
Fonte: documentazione tecnica Rehau (ma mi sembra di averlo letto anche su documentazioni di altri produttori anche se al volo non li ho trovati)
Però faccio queste ipotesi:
- PDC con potenza utile max di riscaldamento 20 kw, COP 4, potenza elettrica assorbita 5 kw
- campo geotermico sia quindi dimensionato per 20-5=15 kw (tralasciamo per semplicità i dovuti margini di sicurezza)
- potenza necessaria e "richiesta" dall'edificio per asciugatura generi un incremento del 100% rispetto alla potenza di normale riscaldamento (è una ipotesi), pertanto io dovrei richiedere all'impianto 40kw e non più i 20kw.
Ma se la PDC ne fornisce al massimo 20 e quindi ne preleva dal terreno al massimo 15, le conseguenze dovrebbero essere che non ottengo la asciugatura richiesta, e non un sovra assorbimento dal campo geotermico con conseguente danneggiamento per raggiungimento di temperature di brinamento/gelo del terreno.... il "collo di bottiglia" dovrebbe essere la potenza/capacità della pompa di calore.
Mi sbaglio????
Non capisco poi cosa si intende per "riscaldamento funzionale".
ciao
stefano
-
- Messaggi: 456
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
devo essere sincero e ammetto che non ho esperienze dirette, però provo a fare un ragionamento (sperando di essere confermato o contraddetto).
il rischio di un eccesso di prelievo di energia dal terreno, e quindi danneggiamento del sistema geotermico, credo dipenda da 2 fattori:
_ eccessiva potenza lato sonda (istantanea, parità di portata ma dt maggiore)
_ eccessiva energia nel corso del programma di asciugatura massetto.
la prima in realtà mi sembra meno pericolosa e meno probabile della seconda.
un impianto geotermico non dovrebbe funzionare 24 h/giorno per 3 settimane dovendo inviare agli impianta acqua molto calda (per una pdc). questo eccesso di sfruttamento potrebbe essere la causa di un degrado energetico del terreno che potrebbe causare problemi impiantistici (potenze ridotte e probabili blocchi della pdc per bassa pressione).
forse quanto ho trovato nelle documentazioni tecniche è eccesso di prudenza, ma non so di qualcuno che abbia fatto lo shock termico del massetto con la geotermia però quei pochi impianti geotermici che ho visto l'asciugatura l'hanno fatta con riscaldatori portatili.
speriamo che qualcun altro voglia condividere l'esperienze!
ciao, Stefano
il rischio di un eccesso di prelievo di energia dal terreno, e quindi danneggiamento del sistema geotermico, credo dipenda da 2 fattori:
_ eccessiva potenza lato sonda (istantanea, parità di portata ma dt maggiore)
_ eccessiva energia nel corso del programma di asciugatura massetto.
la prima in realtà mi sembra meno pericolosa e meno probabile della seconda.
un impianto geotermico non dovrebbe funzionare 24 h/giorno per 3 settimane dovendo inviare agli impianta acqua molto calda (per una pdc). questo eccesso di sfruttamento potrebbe essere la causa di un degrado energetico del terreno che potrebbe causare problemi impiantistici (potenze ridotte e probabili blocchi della pdc per bassa pressione).
forse quanto ho trovato nelle documentazioni tecniche è eccesso di prudenza, ma non so di qualcuno che abbia fatto lo shock termico del massetto con la geotermia però quei pochi impianti geotermici che ho visto l'asciugatura l'hanno fatta con riscaldatori portatili.
speriamo che qualcun altro voglia condividere l'esperienze!
ciao, Stefano
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Tratto da: https://www.rodini.it/scaldamassetti.html
L'asciugatura del massetto/stabilizzazione del massetto ` estremamente importante prima della posa della pavimentazione definitiva (parquet, marmo, ceramica, ecc...), in quanto previene possibili danni causati dalla mancata maturazione del massetto (shock termico del massetto).
L'avviamento iniziale del riscaldamento è trattato nella Norma UNI EN 1264-4 paragrafo 4.4. Questa operazione è definita in modo preciso e, per essere eseguita correttamente, vengono in aiuto degli apparati chiamati scaldamassetti e che in genere sono caldaie dotate di un programma che esegue tutte le operazioni necessarie. Il processo di avviamento del riscaldamento deve essere documentato...
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Scusatemi ma ultimamente mi capitano un pò di domande strane...
e i posatori di piastrelle e legno si inventano mille cose...
lo scopo dell shock termico qual'è?
1. togliere l'umidità dal mazzetto?
2. enfatizzare eventuali movimenti e fratture del mazzetto?
a vostro avviso in una villetta dove sono stati fatti i battuti nel 2011 ha senso farlo?
Grazie mille
e i posatori di piastrelle e legno si inventano mille cose...
lo scopo dell shock termico qual'è?
1. togliere l'umidità dal mazzetto?
2. enfatizzare eventuali movimenti e fratture del mazzetto?
a vostro avviso in una villetta dove sono stati fatti i battuti nel 2011 ha senso farlo?
Grazie mille
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Diciamo che dopo 7 anni quel massetto ha avuto tutto il tempo di asciugare, dilatare d'estate e restringersi d'inverno per cui mi sembrerebbe superfluo qualsiasi ciclo di riscaldamento.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
E come ha fatto a scaldarsi a 45°C? In estate avrà al massimo raggiunto i 30, 32°C
Io lo shock lo farei ugualmente. Meglio che crepi prima piuttosto che dopo.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
A mio avviso solo ed esclusivamente enfatizzare movimenti e fratture del massetto.Manofthemoon ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 18:29 Scusatemi ma ultimamente mi capitano un pò di domande strane...
e i posatori di piastrelle e legno si inventano mille cose...
lo scopo dell shock termico qual'è?
1. togliere l'umidità dal mazzetto?
2. enfatizzare eventuali movimenti e fratture del mazzetto?
a vostro avviso in una villetta dove sono stati fatti i battuti nel 2011 ha senso farlo?
Grazie mille
Tom Bishop
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
anche io sono dell'idea che dopo 8 anni non sarebbe necessario, ma la responsabità di chi è?
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Allora qui cambia la musica.
E bisogna pararsi il .....
E bisogna pararsi il .....
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Scusate, ma perchè lo chiamate "shock termico"? Quelli che vedo io consigliati da produttori di pannelli radianti & produttori di massetti/livelline sono "cicli di avviamento", perchè in effetti sono riscaldamenti graduali portati in genere a temperature non superiori a quelle di progetto dell'impianto (al limite, 50°C che è la T massima ammissibile di funzionamento di un radiante secondo UNI).
Ciò detto, credevo che questo tipo di trattamenti servisse ad evitare crepe e fessurazioni in corso di vita utile dell'impianto, principalmente.
Ciò detto, credevo che questo tipo di trattamenti servisse ad evitare crepe e fessurazioni in corso di vita utile dell'impianto, principalmente.
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
ciao,
ho un pavimento radiante, con un massetto armato con rete metallica che è stata appoggiata sopra agli elementi riscaldanti, sono stati chiaramente fatti i tagli massetto in varie zone della casa, adesso che siamo in procinto di pavimentare, alcuni ci chiedono se è stato fatto o meno lo shocktermico, premetto che l'installatore del pavimento radiante e idraulico ritengono non necessario fare tale shock, mentre il piastrellista, lo vorrebbe fare quasi obbligatoriamente.
Mi sapete consigliare?
ho un pavimento radiante, con un massetto armato con rete metallica che è stata appoggiata sopra agli elementi riscaldanti, sono stati chiaramente fatti i tagli massetto in varie zone della casa, adesso che siamo in procinto di pavimentare, alcuni ci chiedono se è stato fatto o meno lo shocktermico, premetto che l'installatore del pavimento radiante e idraulico ritengono non necessario fare tale shock, mentre il piastrellista, lo vorrebbe fare quasi obbligatoriamente.
Mi sapete consigliare?
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
in generale lo shock termico è sempre raccomandato e previsto dalla uni 1264, quindi seguirei il consiglio del piastrellista
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
In genere è buona cosa eseguire un ciclo di riscaldamento del massetto prima di posare il pavimento. In realtà con la drastica riduzione delle temperature di lavoro nelle nuove costruzioni ben coibentate si può anche farne a meno specie se, come accade sovente, al momento di posare il pavimento non è installata la caldaia e non c'è allaccio del gas. Ho seguito moltissime installazioni residenziali con vani di dimensioni normali fatte senza il riscaldamento preventivo e senza alcun problema successivo. Spesso si sollecita il riscaldamento per velocizzare l'asciugatura del massetto e posare prima il pavimento.
Re: Shock termico massetto obbligatorio?
Grazie delle delucidazioni.Abser ha scritto: ↑ven apr 19, 2019 13:48 In genere è buona cosa eseguire un ciclo di riscaldamento del massetto prima di posare il pavimento. In realtà con la drastica riduzione delle temperature di lavoro nelle nuove costruzioni ben coibentate si può anche farne a meno specie se, come accade sovente, al momento di posare il pavimento non è installata la caldaia e non c'è allaccio del gas. Ho seguito moltissime installazioni residenziali con vani di dimensioni normali fatte senza il riscaldamento preventivo e senza alcun problema successivo. Spesso si sollecita il riscaldamento per velocizzare l'asciugatura del massetto e posare prima il pavimento.