Distanza contatori gas contatori elettrici

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 363
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Distanza contatori gas contatori elettrici

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera qualcuno è a conoscenza del riferimento normativo che stabilisce la distanza minima tra contatori gas e contatori elettrici? Nello specifico mi trovo ad installare su un muretto di cinta alcuni contatori gas ed in adiacenza dei contatori elettrici. Ho sempre preso come riferimento i 50 cm ma volevo capire innanzitutto se è una misura corretta e nel caso in base a quale norma.

Grazie RV
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Distanza contatori gas contatori elettrici

Messaggio da argonauta »

La UNI 9036 impone almeno 20 cm di distanza di ogni componente elettrico dalla nicchia.

Io per calcolare la distanza minima effettuo una valutazione ATEX.
Ad esempio, per nicchie all'interno delle quali non sono presenti componenti con giunzioni flangiate e pressione di esercizio 20 mbar la valutazione ATEX impone 20 cm di distanza tra nicchia e componenti elettrici in esecuzione non ATEX.
Se ci sono flange o le pressioni sono maggiori la distanza aumenta.