Vorrei sapere quale deve essere la distanza di un comignolo di sbocco di una canna collettiva per apparecchi di tipo C rispetto ad un immobile adiacente più alto che presenta una parete senza aperture.
sulla norma si rimanda alla 7129 ma questa tratta solo distanze verso volumi tecnici dello stesso immobile servito e non dice nulla verso quelli adiacenti. grazie
comignoli
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 47
- Iscritto il: sab ott 14, 2006 16:27
- Località: Taranto
-
- Messaggi: 47
- Iscritto il: sab ott 14, 2006 16:27
- Località: Taranto
La quota di sbocco di un comignolo non dipende se la la canna e' collettiva o singola. Almeno io l'ho sempre intesa cosi', magari ho sembre sbagliato.
Comunque se l'edificio adiacente e' piu vicino di 5 metri dal comignolo devi andare oltre la quota dell'edificio.
Non ho le 7129 del 2006, magari e' cambiato qualcosa.
Comunque se l'edificio adiacente e' piu vicino di 5 metri dal comignolo devi andare oltre la quota dell'edificio.
Non ho le 7129 del 2006, magari e' cambiato qualcosa.