Messaggio da SuperP »

Non dovendo + fare AQE/ACE per la sostituzione delle caldaie, voi come procedete calcolo del risparmio annuo?
Io propongo:
- dati bollette invernali (ultimi 2 anni) per ricavare il consumo
- scorporo 20% per acs e uso cottura
- calcolo rendimento impianto (rend. produzione al 100% Pn * rend. emissione * rendimento distribuzione * rend regolazione) sia con la vecchia caldaia che con la nuova
- dai m3 per riscaldamento mi trovo i kWh ... dalla differenza dei rendimenti il risparmio..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

io metto 1
e nel preventivo ho riportati la faq enea dove dice che l'all e deve firmarlo solo il cliente e quel numero deve metterlo lui
in più scrivo che telefonicamente hanno confermato di mettere 1 o 0,1 tanto che non dia errore il software

al massimo avevo pensato di riferirmi a questo che è per un appart da circa 80 mq
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf

ciao
caster
Messaggi: 31
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:30

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da caster »

I calcoli secondo me devono essere standarizzati, nella filosofia di avere dei termini di paragone, in modo da essere confrontabili e non manipolabili dagli stili di vita.
Ritengo che si debbano eseguire come richiesto precedentemente all'ultimo decreto, se non altro per essere eticamente corretti con il cliente che chiede l'aiuto di un tecnico, altrimenti come l'ENEA scrive sulla FAQ 56:
"Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico
previsto in seguito all'intervento e che detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale." .
Infine anche il "corrispettivo" dovrà essere adeguato, altrimenti lo stesso cliente si può prendere la responsabilità dei kW assunti come risparmio energetico seguendo un qualsiasi metodo.
caster
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

si fa così in attesa che forniscano un allegato f anche per il comma 347 dove il risparmio non è più richiesto....
mhell
Messaggi: 1103
Iscritto il: mer giu 20, 2007 16:37
Località: Belluno

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da mhell »

girondone ha scritto: al massimo avevo pensato di riferirmi a questo che è per un appart da circa 80 mq
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
ciao
io faccio il calcoletto con questo metodo "alla buona" trovato sul sito ENEA... tanto lo fa alla ca**o anche l'ENEA stessa per le altra pratiche semplificate (pannelli e infissi) quindi...
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

:wink:
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da SapereLibero »

Io fintanto che non modificano l'allegato eseguo i calcoli altrimenti che ci stò a fare!
francesca
Messaggi: 15
Iscritto il: mar lug 28, 2009 09:04

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da francesca »

Io devo chiudere una pratica di sostituzione caldaia che avevo iniziato già da un pò e avevo già fatto il calcolo per la compilazione dell'allegato A con il metodo semplificato previsto dall'allegato G. quindi a me farebbe comodo continuare cmq a compilare l'allegato A e spedire la pratica completa sul sito. Voi che dite? continuate a compilarlo l'allegato A o no? e se no il sito vi lascia inviare la pratica? ...semplificano le procedure e incasinano il sito del monitoraggio... mah..
grazie a chi sa consigliarmi...
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da jugulo »

Scusate ma se ho un appartamento da 100 mq, io non capisco come fare il calcolo semplificato....
mhell ha scritto:http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
C'è da fare una proporzione?
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da jugulo »

francesca ha scritto:C'è da fare una proporzione?
Mi sono espresso male.
Vedo di rimediare, Risparmio di riferimento/82 * 100= risparmio cercato? E' sufficiente?
mhell
Messaggi: 1103
Iscritto il: mer giu 20, 2007 16:37
Località: Belluno

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da mhell »

jugulo ha scritto:
francesca ha scritto:C'è da fare una proporzione?
Mi sono espresso male.
Vedo di rimediare, Risparmio di riferimento/82 * 100= risparmio cercato? E' sufficiente?
direi di sì
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da jugulo »

jugulo ha scritto: Oggetto del messaggio: Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

jugulo ha scritto:
francesca ha scritto:
C'è da fare una proporzione?

Mi sono espresso male.
Vedo di rimediare, Risparmio di riferimento/82 * 100= risparmio cercato? E' sufficiente?

direi di sì
E' però una c...ta, se avevo una caldaia a gasolio altro che risparmio riferito ad una due stelle....mi sembra molto pressapochistico!
cri_15
Messaggi: 897
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da cri_15 »

ora sul sito enea hanno pure messo la faq 58, ma gli 82 mq sono netti o lordi?
Grazie
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

quindi per un condominio
siamo da capo!?
ci va il calcolo rigoroso quindi praticamente ace aqe!??????????????
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

sono in attesa al numero verde..................
:roll: :roll: :roll:
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

20 minuti e niente....
:evil: :evil:
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

evviva!
sopra i 164 mq ci va il risparmio calcolato.... ovvero in pratica ho già rifatto il preventivo semplificato ed ora invece i conti devo rifarli!
non compilo ace ed aqe ma in pratica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!anche loro del numero verde dicono che ho ragione che non se ne può più ecc. però dicono di scrivere all'enea!
:evil: :evil: :evil:
mhell
Messaggi: 1103
Iscritto il: mer giu 20, 2007 16:37
Località: Belluno

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da mhell »

...chissà come gli è venuto il valore di 164... :lol: :lol: :lol:
...è il doppio del valore di riferimento di un calcolo di esempio...
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

82*2!
mhell
Messaggi: 1103
Iscritto il: mer giu 20, 2007 16:37
Località: Belluno

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da mhell »

girondone ha scritto:82*2!
si, certo, però 82 è un numero che è presente nel calcolo semplificativo dell'ENEA e basta... quindi un numero preso a caso e quindi il limite per poter appliacre il metodo è il doppio di un numero messo a caso
girondone
Messaggi: 12844
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato

Messaggio da girondone »

certo
siamo il paese del "o troppo" o "aq caso"
:wink: