qual'è il range di T max del fluido scaldante utilizzabile per impianti a pannelli radianti?
ho usato 38,5 che va bene.
posso scendere fino a 34°?
grazie
ciao
range T impianto a pavimento
Moderatore: Edilclima
Re: range T impianto a pavimento
La normativa non prevede la massima temperatura di mandata ma prescrive di non superare la temperatura superficiale del pavimento....orienri ha scritto:qual'è il range di T max del fluido scaldante utilizzabile per impianti a pannelli radianti?
ho usato 38,5 che va bene.
posso scendere fino a 34°?
grazie
ciao
Ciao
Re: range T impianto a pavimento
La T di mandata deve essere sempre inferiore ai 55°C per evitare rotture del massetto e comunque devi dimensionare l'impianto in modo che la T a pavimento sia inferiore a 29°C nelle zone abitate e 32°C nei bagni