Problema impianto a radiatori
Stasera mi chiama un installatore e mi dice che ha un appartamento con i radiatori (progettato dal sottoscritto...) che stanno andando a 100 ma all'interno ci sono 15 °C!!!! Preso dal panico ho dato un'occhiata ai calcoli da me fatti a suo tempo e mi sembra tutto ok, tra l'altro è un edificio costruito secondo 192 ed ampiamente soddisfatto; secondo voi che prove posso fare per vedere se tutto va bene? mi viene il dubbio che ci sia scarsa circolazione nei radiatori dovuta alla pompa di caldaia o qualche schiacciamento dei tubi.... L'impianto è molto semplice caldaia autonoma, collettore complanare e 5 radiatori. Mi sa che dovrò andare a vedere che è successo ma non saprei da dove partire... non mi è mai successo un caso del genere, qualche aiuto?
Andrea Diqui
Re: Problema impianto a radiatori
ma i radiatori sono bollenti???
se si è un problema di dimensionamento dell'impianto
di solito verifico le potenze dei radiatori installati (verifica i dati tecnici di potenza dei singoli elementi) con le potenze disperse della L.10, alfine di verificare seil numero di elementi è suffuciente per coprire il fabbisogno
ciao
se si è un problema di dimensionamento dell'impianto
di solito verifico le potenze dei radiatori installati (verifica i dati tecnici di potenza dei singoli elementi) con le potenze disperse della L.10, alfine di verificare seil numero di elementi è suffuciente per coprire il fabbisogno
ciao
Re: Problema impianto a radiatori
Fai una lista di cose da controllare:
Guarda se ci sono valvole o detentori chiusi (mi è capitato!)
Pressione di carica dell'impianto
Aria da spurgare
Valvole termostatiche bloccate
Radiatori montati al contrario (alcuni radiatori da arredo hanno un verso!)
Velocità dell'elettropompa (specie se è a portata variabile)
Temperature in uscita e sulla rete
Guarda se c'è un bypass interno che fa ricircolare acqua
Chiedi se hanno flussato i radiatori prima del montaggio (scorie, tappi)
Guarda se i diametri montati sono quelli giusti
Guarda se ci sono valvole o detentori chiusi (mi è capitato!)
Pressione di carica dell'impianto
Aria da spurgare
Valvole termostatiche bloccate
Radiatori montati al contrario (alcuni radiatori da arredo hanno un verso!)
Velocità dell'elettropompa (specie se è a portata variabile)
Temperature in uscita e sulla rete
Guarda se c'è un bypass interno che fa ricircolare acqua
Chiedi se hanno flussato i radiatori prima del montaggio (scorie, tappi)
Guarda se i diametri montati sono quelli giusti
Re: Problema impianto a radiatori
Magari sono freddi xchè sono invenduti gli appartamenti circostanti e nel dimensionare i radiatori hai calcolato una temperatura dei locali vicini più alta di quella effettiva attuale
Re: Problema impianto a radiatori
se la casa e' nuova ..o per la prima volta accesa dopo la ristrutturazione, bisogna spettare
almeno 3 gg prima che i locali vadano in T calcolata, i muri e pavimenti umidi assorbono tutto
......
almeno 3 gg prima che i locali vadano in T calcolata, i muri e pavimenti umidi assorbono tutto
......
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Problema impianto a radiatori
Intanto grazie dei suggerimenti, stamane ho controllato i calcoli per bene e dal mio punto di vista sto tranquillo, almeno spero ho dimensionato con un certo margine di sicurezza, poi non so cosa hanno realizzato in quanto non ho seguito i lavori...
finora non ho ricevuto telefonate, forse ha sistemato il tutto... speriamo in bene.. se ci sono novità vi farò sapere
finora non ho ricevuto telefonate, forse ha sistemato il tutto... speriamo in bene.. se ci sono novità vi farò sapere
Andrea Diqui
Re: Problema impianto a radiatori
Una curiosità:
- che tipo di radiatori
- hai dimensionato gli elementi oppure hai dato la potenza necessaria?
- che tipo di radiatori
- hai dimensionato gli elementi oppure hai dato la potenza necessaria?
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Problema impianto a radiatori
I radiatori previsti in progetto erano i tubolari dell'Irsap mod. Tesi e li ho dimensionati io...simcat ha scritto:Una curiosità:
- che tipo di radiatori
- hai dimensionato gli elementi oppure hai dato la potenza necessaria?
Andrea Diqui
Re: Problema impianto a radiatori
non per fare i fatti tuoi ma com'è la situazione?, il problema?......
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Problema impianto a radiatori
Grazie dell'interesse ma per ora non mi ha più chiamato per cui presumo che il problema sia risolto ma vedrò di fare una telefonata io oggi o domani per sentire qualche cosa in merito... di solito ti chiamano quanto le cose non funzionano ma non quando vanno beneKalz ha scritto:non per fare i fatti tuoi ma com'è la situazione?, il problema?......
Andrea Diqui