Buongiorno,
posso fare passare tubazioni (di scarico reflui domestici) sotto il solaio di copertura di un corsello ad uso residenza ( attività 75)?
Devono essere protette?
Grazie
posso fare passare tubazioni (di scarico reflui domestici) sotto il solaio di copertura di un corsello ad uso residenza ( attività 75)?
Devono essere protette?
Grazie
-
- Messaggi: 234
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
Si. Se le tubazioni sono in PVC o materiali plastici affini, come spesso accade nei corselli delle autorimesse/garage condominiali, vi è l'obbligo di proteggerle in corrispondenza del punto di attraversamento del Solaio ai fini di garantire una continua compartimentazione. Queste inoltre sotto gli effetti dell'incendio tendono a deformarsi, gonfiarsi e spaccarsi causando gocciolamento e perdite, che possono a loro volta aggravare ancora di più l'incendio in corrispondenza degli interstizi.
Per proteggerle oggi si utilizzano i classici collari antifuoco installati nei punti di attraversamento. Se la forma della tubazione non è perfettamente circolare possono essere utilizzati anche collari a nastro, tagliati in modo da avvolgere completamente la sagoma.
Per proteggerle oggi si utilizzano i classici collari antifuoco installati nei punti di attraversamento. Se la forma della tubazione non è perfettamente circolare possono essere utilizzati anche collari a nastro, tagliati in modo da avvolgere completamente la sagoma.
Ultima modifica di ing.caruso il ven mag 10, 2024 16:32, modificato 4 volte in totale.
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
Il problema non sono le tubazioni di scarico, ma gli attraversamenti di queste sulle strutture di compartimentazione dell'autorimessa (il solaio oppure pareti verticali verso vani scala ecc...).
Le tubazioni non vanno protette, gli attraversamenti si.
Le tubazioni non vanno protette, gli attraversamenti si.
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
Mi sapresti dare indicazioni circa le modalità di protezione degli attraversamenti?
Grazie
Grazie
-
- Messaggi: 234
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
Caso attraversamento parete verticale
Caso attraversamento solaio
Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco, da installare in prossimità proprio del punto di attraversamento.
Tale installazione è opportuno che venga demandata ad apposita ditta abilitata ad eseguire tali lavori, in quanto sarà opportuno che questa fornisca al termine dei lavori, anche una dichiarazione di corretta posa in opera secondo le modalità previste.
Suggerisco di farvi guidare da un tecnico professionista antincendio nel predisporre correttamente le certificazioni al riguardo.
Caso attraversamento solaio
Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco, da installare in prossimità proprio del punto di attraversamento.
Tale installazione è opportuno che venga demandata ad apposita ditta abilitata ad eseguire tali lavori, in quanto sarà opportuno che questa fornisca al termine dei lavori, anche una dichiarazione di corretta posa in opera secondo le modalità previste.
Suggerisco di farvi guidare da un tecnico professionista antincendio nel predisporre correttamente le certificazioni al riguardo.
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
anche reazione al fuoco ?ing.caruso ha scritto: ↑ven mag 10, 2024 17:05 Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco
-
- Messaggi: 234
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco. Poi non è detto che serva espressamente quella. Il requisito principale è per la continuità di compartimentazionestfire ha scritto: ↑lun mag 13, 2024 07:55anche reazione al fuoco ?ing.caruso ha scritto: ↑ven mag 10, 2024 17:05 Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
[/quote]
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco.
[/quote]
ma che classe hanno, la F ?
per i collari secondo me non ha senso parlare di reazione al fuoco
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco.
[/quote]
ma che classe hanno, la F ?
per i collari secondo me non ha senso parlare di reazione al fuoco
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
I collari CFS-C hanno una classe di reazione al fuoco F, come indicato nell'ETA.
Anche secondo me ha poco senso richiedere e dichiarare una classe di reazione al fuoco per materiali intumescenti.
Anche secondo me ha poco senso richiedere e dichiarare una classe di reazione al fuoco per materiali intumescenti.