tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da paola2 »

Buongiorno,
posso fare passare tubazioni (di scarico reflui domestici) sotto il solaio di copertura di un corsello ad uso residenza ( attività 75)?
Devono essere protette?
Grazie
ing.caruso
Messaggi: 234
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da ing.caruso »

Si. Se le tubazioni sono in PVC o materiali plastici affini, come spesso accade nei corselli delle autorimesse/garage condominiali, vi è l'obbligo di proteggerle in corrispondenza del punto di attraversamento del Solaio ai fini di garantire una continua compartimentazione. Queste inoltre sotto gli effetti dell'incendio tendono a deformarsi, gonfiarsi e spaccarsi causando gocciolamento e perdite, che possono a loro volta aggravare ancora di più l'incendio in corrispondenza degli interstizi.

Per proteggerle oggi si utilizzano i classici collari antifuoco installati nei punti di attraversamento. Se la forma della tubazione non è perfettamente circolare possono essere utilizzati anche collari a nastro, tagliati in modo da avvolgere completamente la sagoma.
Ultima modifica di ing.caruso il ven mag 10, 2024 16:32, modificato 4 volte in totale.
Terminus
Messaggi: 12744
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da Terminus »

Il problema non sono le tubazioni di scarico, ma gli attraversamenti di queste sulle strutture di compartimentazione dell'autorimessa (il solaio oppure pareti verticali verso vani scala ecc...).
Le tubazioni non vanno protette, gli attraversamenti si.
paola2
Messaggi: 3
Iscritto il: gio mag 10, 2012 09:29

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da paola2 »

Mi sapresti dare indicazioni circa le modalità di protezione degli attraversamenti?
Grazie
ing.caruso
Messaggi: 234
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da ing.caruso »

Caso attraversamento parete verticale

Immagine

Caso attraversamento solaio

Immagine

Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco, da installare in prossimità proprio del punto di attraversamento.
Tale installazione è opportuno che venga demandata ad apposita ditta abilitata ad eseguire tali lavori, in quanto sarà opportuno che questa fornisca al termine dei lavori, anche una dichiarazione di corretta posa in opera secondo le modalità previste.
Suggerisco di farvi guidare da un tecnico professionista antincendio nel predisporre correttamente le certificazioni al riguardo.
stfire
Messaggi: 1139
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da stfire »

ing.caruso ha scritto: ven mag 10, 2024 17:05 Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco
anche reazione al fuoco ?
ing.caruso
Messaggi: 234
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da ing.caruso »

stfire ha scritto: lun mag 13, 2024 07:55
ing.caruso ha scritto: ven mag 10, 2024 17:05 Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco
anche reazione al fuoco ?
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco. Poi non è detto che serva espressamente quella. Il requisito principale è per la continuità di compartimentazione
stfire
Messaggi: 1139
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da stfire »

[/quote]
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco.
[/quote]
ma che classe hanno, la F ?
per i collari secondo me non ha senso parlare di reazione al fuoco
Terminus
Messaggi: 12744
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Messaggio da Terminus »

I collari CFS-C hanno una classe di reazione al fuoco F, come indicato nell'ETA.
Anche secondo me ha poco senso richiedere e dichiarare una classe di reazione al fuoco per materiali intumescenti.